机械必威体育网址
标题:
航天数控的CASNUC 901T系统,报这个错是什么原因?
[打印本页]
作者:
干巴姜
时间:
2015-10-17 13:40
标题:
航天数控的CASNUC 901T系统,报这个错是什么原因?
+ G' @( m7 I" z R5 c
开机后一直报PLC错 15
# Q4 f. w! f y( }! r/ ]8 p
各IO接口输入正常,IO界面下,输入端口接24V 有变化,输出无任何变化。
# C7 o8 z: z" h, P+ J. j* M
机床操作面板按下,PLC界面相应的地址下有变化。
- }( @" Q B& i# b W
按急停,反应正常。
1 E9 i7 R3 R, d* J6 _8 i2 j
手动,无论键盘或手轮,或其操作,伺服电机均不动(驱动与电机都是好的)。
7 j( H! O( z. d1 T9 I, D* s1 V1 f
0 T1 J @5 R' v
本系统从一个网友处买得,配线齐全。
3 z' m8 V6 G/ f" G
介绍说拆自一台正用的数控车床,因太老,换新系统了。
- V/ @& Z- K! Q/ n
作者:
干巴姜
时间:
2015-10-17 13:50
最后一张图是CPU板, KA4,KA5 两片EPROM 里面写的是PLC程序.
6 H: ~9 F) p% Y6 ^7 f
3 l2 y) y. `; Q# P( t4 m7 X6 C) e
还有一张PLC 参数的,未拍上,里面写的是PLC参数, 参数1=
2 M" m F: e& x# U: r) N- \) q
还有定时器“TIME00=…… TIME32=” 的参数,因为不懂,所以不知如何填。
作者:
干巴姜
时间:
2016-4-16 07:31
过去几个月了,事情终有结果了,网上找的航天数控901T的手册里提供的I/O端口定义与我这台不一样,看来是厂家针对自己的机床写的PLC程序,其中输出端口10接上高电平PLC错误15即消失,10号口低电平时PLC无输出,所有I/O都无信号。
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)
Powered by Discuz! X3.4