机械必威体育网址

标题: 冷却塔的风机支架与电机焊接处老断,大神求解释 [打印本页]

作者: 依然某些人    时间: 2015-7-25 22:26
标题: 冷却塔的风机支架与电机焊接处老断,大神求解释
求大神解答,支架和电机的连接形式附图表示。支架上靠近电机端的焊接处老是断,电机功率大概有1500瓦,支架管用的材料是不锈钢。我想问下它为什么断,有什么改进的办法。有人说换成角钢比较好,为什么?那具体用什么材料呢?

作者: 独自莫凭栏    时间: 2015-7-26 08:59
你这个也就是结构刚度不够,电机振动引起变形,导致钢管疲劳断裂。想办法增加其刚度即可。
作者: huiyu788    时间: 2015-7-26 09:08
3根固定管中间加固几道圆环
作者: mymachine    时间: 2015-7-26 09:50
1、风扇叶片校动平衡;
2、支撑架改为井架式。


作者: 依然某些人    时间: 2015-7-26 20:41
独自莫凭栏 发表于 2015-7-26 08:59
你这个也就是结构刚度不够,电机振动引起变形,导致钢管疲劳断裂。想办法增加其刚度即可。

怎么加强刚度呢?

作者: tiantiand    时间: 2015-7-26 20:53
冷却塔




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4