标题: 换向阀控制液压缸,哪种方案比较可靠?
液压系统的工作描述:换向阀控制液压缸,压力15MPa,要求是一分钟动作3-4次的频率,现在考虑稳定性:
+ i! E2 L! `" U. A( N5 ?3 p2 M+ Y1,电接点压力表,以前碰到不可靠的情况。* G" ]" o/ j) l/ a
2,用压力继电器,好像机电市场的货看着不怎么样。* J: n6 x& r$ k& }6 m
3,用压力传感器,好像成本比较高需要配仪表。5 |8 N  w2 B3 H" P. S; f" V! c
请教前辈们,用哪一种方案比较可靠,是不是有更好的方案?请前辈们指点,在此谢谢了。
! k& L! z% \/ B5 z$ b2 R/ j6 P+ ^6 j& E- x) G

! L2 x! E4 D& t/ K
作者: 成形极限    时间: 2015-7-2 15:54
基本上就是你说的这些了
作者: 海哥007    时间: 2015-7-3 09:01
一分钟动作3-4次的频率不算高。常规都是使用电磁换向阀。换向信号行程开关或接近开关。动作可靠的还是机械结构的换向阀,如7120平面磨床。位置要求精度高的还必须使用位移传感器。许久还是没有想明白楼主为何要使用压力信号控制油缸换向。可能是控制其他动作吧。如非使用压力信号。建议使用压力控制器,精度与可靠性比电接点压力表好。
作者: 海哥007    时间: 2015-7-3 09:18
多年前我选择使用的是阳泉仪表的压力控制器。
  L- ^$ l2 E- c) l9 M
作者: syxplc    时间: 2015-7-3 12:44
海哥007 发表于 2015-7-3 09:18 $ y, M' h0 V1 E, c. L! y
多年前我选择使用的是阳泉仪表的压力控制器。
, y- u% a! \1 f8 B
定压控制是客户的需要,谢谢海哥的回复。# N& p# _6 W+ f# h+ t9 ~