标题: 比例溢流阀能用来泄荷吗?---[请教]

我的系统需要比例溢流阀用来调压,但在一段时间内要泄荷,是否可以也用比例溢流阀来泄荷吗?这样好吗?

9 U& C1 E Z* Z& J8 m

还是在主回路上并联一个二位二通阀来泄荷?哪个更好一些?


作者: 骆驼草    时间: 2007-5-4 11:20
标题: Re: 比例溢流阀能用来泄荷吗?---[请教]
可以用比例溢流阀来卸荷,卸荷时输入比例阀的电流为0。
作者: wuyoujushi    时间: 2007-5-4 12:29
标题: Re: 比例溢流阀能用来泄荷吗?---[请教]
理论上我感觉确实可以,但不知道实际是不是这么做的。
作者: yusanlong    时间: 2007-5-4 12:48
标题: Re: 比例溢流阀能用来泄荷吗?---[请教]
用电控比例溢流阀,不加电卸荷
作者: guorui0115    时间: 2007-5-5 15:34
标题: Re: 比例溢流阀能用来泄荷吗?---[请教]
改变电流值就可以啊
作者: 旗手    时间: 2007-5-17 22:53
标题: Re: 比例溢流阀能用来泄荷吗?---[请教]
你如果还不放心,查一下阀的样本,有关P-Q特性曲线,就什么都明白了。
作者: 梦游先生    时间: 2007-5-22 21:01
标题: Re: 比例溢流阀能用来泄荷吗?---[请教]
两个从原理上都是不一样的,不能互用的。
作者: nflzhang    时间: 2007-6-8 22:34
标题: Re: 比例溢流阀能用来泄荷吗?---[请教]
对啊.电流为0就能实现啊