机械必威体育网址

标题: 机床上,行程开关为什么要装3个挡块? [打印本页]

作者: 我爱吃生煎    时间: 2015-6-15 19:48
标题: 机床上,行程开关为什么要装3个挡块?
本帖最后由 我爱吃生煎 于 2015-6-15 19:49 编辑 , @' Y( C6 `1 x6 u2 ?. @

6 h9 r% m+ u7 a: N$ Q今天在给机床安装行程开关的时候,看见图纸上面要装3个行程开关的挡块(图纸上标的不是很清楚,只是标了要满足600mm的行程,没有给出具体位置),直没搞明白为什么要装3个行程挡块,所以贴出来求教大家(本人刚进公司不久,还处于菜鸟阶段,我师傅因为工伤已经好几个星期没来了,现在公司就我一个人装这个,问车间主任,他也不是很懂)。下面有图。
6 X5 q3 P7 a2 p1.从正面看(图片可能不是很清楚,请见谅)
+ t5 k. c9 _, J+ a  a4 X  c# y- z
+ h8 W8 z# }1 n, P9 Z+ D/ }( N2.从上图右边看4 `  x; j8 L$ m

4 ^" l! G1 T( f3 w3.行程开关(有2个触点)( U% H/ q1 ?" p- l& o; F

# R4 w0 Y0 e/ G
作者: pain    时间: 2015-6-15 19:53
就1个怕失灵,出事故。2个都失灵的情况就很少了。
作者: 鑫森淼炎垚    时间: 2015-6-15 19:54
定最大行程的。
作者: beyond440208    时间: 2015-6-15 19:56
正负限位 原点  
作者: 龙游大海    时间: 2015-6-15 20:37
应该是一个原点,另外2个正负限位
作者: 我爱吃生煎    时间: 2015-6-15 20:39
pain 发表于 2015-6-15 19:53
# f& S8 F( T* }$ Z+ d就1个怕失灵,出事故。2个都失灵的情况就很少了。
3 @8 x: v  b" y9 D
同在右侧的2个行程挡块距离是不同的,应该不是怕失灵(要不然距离是会放相同的); Q* Q8 D0 u4 Q+ C4 ^5 M& u

作者: HC小丁    时间: 2015-6-15 21:04
本帖最后由 HC小丁 于 2015-6-15 21:36 编辑
/ l, q( V! ]4 i2 X% ?- C
pain 发表于 2015-6-15 19:53 + N$ n5 v4 R2 ~% }9 y$ C
就1个怕失灵,出事故。2个都失灵的情况就很少了。
8 O% F( X8 A8 h% `' m* [
不是这样的!这种多为增量编码器,开机需要回零的,机床不知道零点在哪,[size=13.8461542129517px]回零速度快,快到的时候需要碰触这个接近开关减速到F500左右再碰触零点开关,回零到位,机床停止!这就是两个触点了,一般开机超程只会碰到零点多一点,机械坐标显示正值(正常都是负的),这时候就软超程报警了,按复位就可以消除报警,往负方向开一点即可,还有些情况是可能硬超程的,比如机械故障,电路信号故障或者操作不当,就可能冲出超程[size=13.8461542129517px]零点[size=13.8461542129517px]很多,当然不可能让你把工作台开掉吧???!!!就有了硬限位触点,碰上这,床子就断强电了,大的龙门机,液压也就停了,伺服直接断电,就动不了了,也是对电器发生不可靠情况的绝对保护,这是就需要按下超程解除上电后,有液压的启动液压系统,稍后再往负方向开即可。。。。
/ s4 a2 d" y( t, D0 \9 X% t
作者: 南瓜1号    时间: 2015-6-15 21:25
老大 碰块不是这么装的
2 |# R! I) T% k1 q$ r8 L$ V 一般是安装在铝型材上  那个比较直观   碰撞块是装在这个上面
作者: 南瓜1号    时间: 2015-6-15 21:26
有需要的可以联系我啊
作者: HC小丁    时间: 2015-6-15 21:37
HC小丁 发表于 2015-6-15 21:04 ) N8 p  \! ^, P0 Y' `4 s
不是这样的!这种多为增量编码器,开机需要回零的,机床不知道零点在哪,回零速度快,快到的时候需要碰触 ...
$ x5 d6 j6 o) W+ N# c0 ]
系统问题吧,编辑的时候没有,提交了就有了,你问问老鹰; C- |1 p( s2 U" ^" ~/ E$ t

作者: 剑南春17385    时间: 2015-6-15 23:16
学习了,谢谢大家!
作者: 机械白痴YY    时间: 2015-6-17 11:41
这种一般问电工就清楚。
作者: xiong11768    时间: 2015-10-24 10:06
保护开关的。过度会损坏电子开关
作者: 孤夜星雨    时间: 2016-11-14 16:15
HC小丁 发表于 2015-6-15 21:04
4 g. A4 i9 S3 ^- |' }不是这样的!这种多为增量编码器,开机需要回零的,机床不知道零点在哪,回零速度快,快到的时候需要碰触 ...

, ]: m3 c" V& W1 l4 v7 M2 w有道理,学习了
  a$ b( [8 f5 `. ^+ f* O
作者: 逝水丶    时间: 2016-11-15 11:56
我爱吃生煎 发表于 2015-6-15 20:39; x( w* ~1 J% o. |$ I" O5 D
同在右侧的2个行程挡块距离是不同的,应该不是怕失灵(要不然距离是会放相同的)
2 U4 X% n; K* c9 z
还有一种复位方式就是二次复位,首次复位超过限位开关一点行程,然后再低速反向寻找限位开关(复位点)。
. M. n4 `0 E8 S( D- f1 U5 s3 R4 @  {
作者: ly854128475    时间: 2017-7-25 16:39
一般有的后面还有限位开关 还有自动断电开关,急停开关,这个就是安全和损失,一般要是失灵没人还好,要是有人在就打到人就是人命,等着赔钱吧
作者: jiangdayuan    时间: 2017-7-29 16:40
正负最大直,还有一个回零点