机械必威体育网址

标题: 时间继电器怎么接线? [打印本页]

作者: sbams    时间: 2015-5-16 13:05
标题: 时间继电器怎么接线?

* j' O5 M5 j$ E7 t+ @; U/ ?7 E+ Y5 R5 y( d
2接火线   接近开关分别接在2跟1  3引线到负载  , u. x- @; z( i+ a" x8 [' b6 F

1 f" R5 u' m% b& ~  K' g: R$ ^- E7接零线 7引线到8  6 引线到负载5 n0 \! p0 H5 V! l

% C' O1 \% P% \2 K3 {$ A; c这样接时间继电器设置好一定的时间,当接近开关感应到信号时负载马上通电,但会延迟时间继电器上的时间断电对吗?
. p; k: [6 p; f' l& G
作者: 水水5    时间: 2015-5-16 13:57
不明白,27不是线圈吗? 24 0.5S,32 30S,是什么意思?. m0 G% r/ |" I
延时继电器,线圈是瞬间吸合,触电动作,但是线圈失电后,触电延时动作,是这样吧4 v1 G! G: ~' W, t5 d
所以,你得分成两个回路介绍。一个回路是线圈,一个回路是触点。看的有点乱。
作者: sbams    时间: 2015-5-16 14:22
水水5 发表于 2015-5-16 13:57 3 n" L/ y3 y. c6 n2 t
不明白,27不是线圈吗? 24 0.5S,32 30S,是什么意思?
; j8 P  l( Q: O8 ^延时继电器,线圈是瞬间吸合,触电动作,但是线圈 ...
, E3 R4 k9 M  p# y6 e
24 0.5s,32 30s是下面有个地方设置继电器调一圈的时间,这个你不用管他,你只要跟我说我那样接线对吗,还是要怎么接
2 B0 E, R1 p1 ^# j0 E/ o
作者: 水水5    时间: 2015-5-16 14:35
sbams 发表于 2015-5-16 14:22
) R& w) {4 }1 `, C2 s  A24 0.5s,32 30s是下面有个地方设置继电器调一圈的时间,这个你不用管他,你只要跟我说我那样接线对吗,还 ...

6 [8 ?, `9 W! G7 R- k- {我觉得没那么复杂:* g, B, L, G0 e+ e# e2 z
线圈回路:火线--接近开关   接近开关另一点-2   7-零线
2 |" n0 L9 A: B0 M控制回路:  火线-1  3-负载-零线' \- ]& J! L" j$ w0 [# E

# t  s' V. C8 a+ s当接近开关接通时,27之间的线圈获得电压,吸合,致使13触点接通,负载得电。
5 p. q+ c7 s. c4 f$ @接近开关断开后,线圈失电,由于延时原因,  过一段时间之后13才断开。一般是气体阻尼延时。
作者: 螺旋线    时间: 2015-5-16 14:37
2和7是时间继电器的线圈,注意,线圈是AC220的。得电动作。: G$ c! M6 f( t/ f( z
1,3是常开触点,1,4是常闭
/ z) D  g' }) [4 |8 I, A" J8,6和8,5是另一组。
2 H# N" U, c5 W, P图不画得很清楚吗?
4 L7 b8 {- d! s  `3 S拨码是设定时间量程的,时间调整在正面调,有指针。
作者: 桂花暗香    时间: 2015-5-16 14:51
本帖最后由 桂花暗香 于 2015-5-17 11:38 编辑 $ w1 ~) h  K& ?# i1 h

9 j/ H3 U5 q- R( S; K4 y9 `电子式的线圈得电延时居多。1 T# ?4 E* R, m3 ~8 m/ g3 j
2和7是时间继电器的线圈,注意,线圈是AC220的。得电
5 T! Y# a  ~% K; t 1,3是常开触点,线圈得电延时接通,线圈失电瞬时断开1,4是常闭,线圈得电延时断开,线圈失电瞬时接通。   
+ c+ [3 o5 P  f5 z# F; w0 O- d5 T8,6和8,5是另一组。2 y/ s" p0 [- r7 D& o% D6 K3 M
) s& l, A6 C3 E. S0 m
你说的不对!
" y: [) ^3 d4 U+ H7 t$ R1 n  w
作者: 浅川    时间: 2015-5-16 19:04
5楼说的很对,常开是接通延时,常闭是断开延时,可以形成互锁回路
作者: sbams    时间: 2015-5-16 19:40
螺旋线 发表于 2015-5-16 14:37
$ L: s( Y. Q, B6 D% k2和7是时间继电器的线圈,注意,线圈是AC220的。得电动作。# `  B- e+ g. Q4 Y( b2 P( J
1,3是常开触点,1,4是常闭
6 J. J( @* N5 q' b8,6和8,5是另一 ...
5 _" l/ u3 ^. F$ y
这两种时间继电器一样吗?接线一样吗?[attach]353462[/attach][attach]353461[/attach]  ]: x. Z- u0 _" U8 u

作者: sbams    时间: 2015-5-16 19:43
螺旋线 发表于 2015-5-16 14:37
8 F( o8 o9 e% |. i& T) m2和7是时间继电器的线圈,注意,线圈是AC220的。得电动作。
6 e& F( {  ?) S0 f2 o1,3是常开触点,1,4是常闭: `, W" Y6 j# s6 s4 N
8,6和8,5是另一 ...

/ g+ l& e% ?5 J' \4 b这两种一样吗,接线一样吗?[attach]353465[/attach][attach]353464[/attach]
) w) U7 B3 n+ u1 r
作者: sbams    时间: 2015-5-16 19:49
本帖最后由 sbams 于 2015-5-16 19:56 编辑 6 c; G+ m; R3 T1 S' C; d4 k! |
水水5 发表于 2015-5-16 14:35
0 P5 m9 F# n0 d+ \5 u我觉得没那么复杂:( O  H+ q* U* c" U0 W  K" z6 s
线圈回路:火线--接近开关   接近开关另一点-2   7-零线
7 C, j! Z4 [6 m' f; t" I. ?( Z控制回路:  火线-1  3-负 ...

! {( l* t. t$ D$ R; \这两种时间继电器一样吗,接线一样吗? (, 下载次数: 96) [
作者: sbams    时间: 2015-5-16 19:55
水水5 发表于 2015-5-16 14:35 + C) w, U/ f/ A$ [% F9 |2 }" N) J
我觉得没那么复杂:- ~4 c& A* L* v* x, @7 N
线圈回路:火线--接近开关   接近开关另一点-2   7-零线
; n4 z1 X4 t" u3 r# D# i- I* {控制回路:  火线-1  3-负 ...

- d% N; r$ d# B; \% y* e这两种时间继电器一样吗?接线一不一样? (, 下载次数: 78)
9 M2 Q0 e+ y9 u+ L7 m
作者: sbams    时间: 2015-5-16 20:12
水水5 发表于 2015-5-16 14:35 . l4 ~; \; M8 L; c9 d# U& e7 f
我觉得没那么复杂:
! A' k* a# g4 y. w3 s" T: W6 ^8 m/ {线圈回路:火线--接近开关   接近开关另一点-2   7-零线* F- L2 {) L" A9 d+ T+ E9 _6 s4 q
控制回路:  火线-1  3-负 ...
$ S8 H' {# h) c& u% n5 V
就是说火线跟接近开关一相接,接近开关另一点接2,7接零线,负载接1-3吗
, E* p% s7 w0 l* y) n" _6 A
作者: sbams    时间: 2015-5-16 20:18
水水5 发表于 2015-5-16 14:35 6 O. s* d1 c& d# @' t- ]4 j
我觉得没那么复杂:- b/ h. Z" R" Q
线圈回路:火线--接近开关   接近开关另一点-2   7-零线* Q  r; M. I1 l% U; t
控制回路:  火线-1  3-负 ...
% `+ A& k8 F- W3 h5 `
这个继电器的接线法是电源接2-7,1-2相接,接近开关接7-8,负载接3-5!这种时间继电器的接线法也一样吗?6 g5 t7 P+ G  ?* B

作者: 水水5    时间: 2015-5-17 10:37
桂花暗香 发表于 2015-5-16 14:51 % N/ \. u7 h8 `% k
电子式的基本都是线圈得电延时。
* `, {; h8 a: }/ A) e: F  k7 ~2和7是时间继电器的线圈,注意,线圈是AC220的。得电# ?9 V) G  f, ?! T$ l1 u9 ]5 b6 [" N
1,3是常开触点, ...

5 w; E) |; e+ J# G 那右侧24 0.5S,32 30S,是什么意思?
作者: 桂花暗香    时间: 2015-5-17 11:18
水水5 发表于 2015-5-17 10:37
# B8 A: q" E  w) ^' r/ b9 N那右侧24 0.5S,32 30S,是什么意思?

( Y3 A+ A1 q3 {5 u! E这个是 拨盘 来实现 不同的延时时间。
作者: 桂花暗香    时间: 2015-5-17 11:21
sbams 发表于 2015-5-16 19:49 & Z4 `& C3 f; u$ G. t
这两种时间继电器一样吗,接线一样吗?[

: O, X& y  q3 B; G) ~不一样,左边接点是 瞬动,和普通继电器一样 右边接点有延时功能。
作者: sbams    时间: 2015-5-17 18:46
水水5 发表于 2015-5-16 13:57 . ~4 R. o% \" C: {9 a
不明白,27不是线圈吗? 24 0.5S,32 30S,是什么意思?. y/ P# N6 A8 }; K# g
延时继电器,线圈是瞬间吸合,触电动作,但是线圈 ...
( B9 U% f4 k: T! J  U7 b* B
那应该怎么接
* V3 x/ z; T; q: x) R: B
作者: sbams    时间: 2015-5-17 18:49
浅川 发表于 2015-5-16 19:04
& g9 w+ L; h9 N+ V5楼说的很对,常开是接通延时,常闭是断开延时,可以形成互锁回路
7 j* t7 R2 q' b" j7 O8 n
那应该怎么接) y" |: S2 @8 q" p

作者: 浅川    时间: 2015-5-17 18:58
sbams 发表于 2015-5-17 18:49 6 X# N, W) K5 C0 B  t
那应该怎么接
! ]# i8 }, |. n) U
你想要利用继电器实现什么样的动作4 C6 P# D( X9 a! B+ Z  P$ e

作者: sbams    时间: 2015-5-18 01:43
浅川 发表于 2015-5-17 18:58 8 {1 H, S6 H& A: H1 u
你想要利用继电器实现什么样的动作
) ^+ e2 k2 p, _
我想利用时间继电器来让电磁阀延时断电,就是当接近开关感应到信号时电磁阀通电,时间继电器让电磁阀延时断电?这样要怎么接?' C3 L1 Y3 g+ z" g3 c

作者: 螺旋线    时间: 2015-5-18 09:12
sbams 发表于 2015-5-18 01:43 0 U/ h- x4 @0 I$ G7 i8 W+ B5 o+ E" E
我想利用时间继电器来让电磁阀延时断电,就是当接近开关感应到信号时电磁阀通电,时间继电器让电磁阀延时 ...

" X1 w& p6 U0 \特别注意,你的接近开关也必须是AC220的,驱动能力必须在500毫安及以上。5 K4 ^# p" N2 ?- ^9 B
(, 下载次数: 87)
6 _6 v4 Y" v, Q# ]( F. K
作者: sbams    时间: 2015-5-18 12:15
螺旋线 发表于 2015-5-18 09:12 0 u- D4 s4 ?5 r- ~
特别注意,你的接近开关也必须是AC220的,驱动能力必须在500毫安及以上。

7 f- i) K" m- h5 U5 P0 N接近开关是220的,问题是这种能接延时断电吗?我怎么怎么接都是延时通电的,还有AH3-3这种继电器怎么接延时断电
- U. n* w% M1 B' A
作者: 浅川    时间: 2015-5-18 12:52
sbams 发表于 2015-5-18 01:43 0 N: K- n" {# }' [
我想利用时间继电器来让电磁阀延时断电,就是当接近开关感应到信号时电磁阀通电,时间继电器让电磁阀延时 ...
) E. d3 u& f/ V0 w1 Q: G
利用时间继电器供电输入一端(7)跟上面的常闭回路(8-5)串一块,5接电源正,接近开关控制继电器的通断来控制(7)电源负的通断,然后利用时间继电器另一常闭回路就可延时电磁阀了
作者: sbams    时间: 2015-5-18 14:10
sbams 发表于 2015-5-18 01:43 8 s0 g& ^# w1 E# G) Q" X% d  ~
我想利用时间继电器来让电磁阀延时断电,就是当接近开关感应到信号时电磁阀通电,时间继电器让电磁阀延时 ...
% b& \8 e% ^, p/ `- K1 O
电源不是要接在2-7上吗?怎么5还接电源
  l9 }& _5 Z6 g$ e9 \9 o. A3 l7 r1 d
作者: sbams    时间: 2015-5-18 14:21
sbams 发表于 2015-5-18 12:15 + G8 F8 R% J2 H; B7 q  c/ }
接近开关是220的,问题是这种能接延时断电吗?我怎么怎么接都是延时通电的,还有AH3-3这种继电器怎么接延 ...
3 K; {* K$ I1 J; q
但你的图我看不懂啊,能图简单点吗?还是直接说要怎么接,分别接在几号脚  h; m1 g4 X. @0 g4 ?

作者: spinachzwx    时间: 2022-9-19 10:00
感谢楼主分享!
作者: 蚂蚁博岩    时间: 2023-9-15 10:01
如何判断时间继电器是得电动作还是延时动作
作者: 毛毛268    时间: 2023-9-30 04:16
首先要看你需要的动作顺序
作者: 毛毛268    时间: 2023-9-30 04:17
sbams 发表于 2015-5-16 19:49* M9 G. K" S1 G2 A: s; j: D  ]3 n
这两种时间继电器一样吗,接线一样吗?[
7 Z1 A( \! [3 P. S: ~$ Q9 n# \
你这个带一对瞬动触电和一对延时触点
0 m! i+ x# _+ S




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4