机械必威体育网址

标题: 电比例溢流阀为半闭环,怎么与压力传感器做成闭环控制呢? [打印本页]

作者: 小眼睛别眯着    时间: 2015-4-24 20:57
标题: 电比例溢流阀为半闭环,怎么与压力传感器做成闭环控制呢?
不知道这个必威APP精装版下载里面有没有高手指点一下哈!!!& ?' r8 L. i5 \8 P) i& U, ^
概述:
0 k" j$ i$ c$ R# O! E% zPLC通过模拟量输出端口输出4--20毫安的电流来控制调节阀门的开度,4--20毫安对应阀门的的开度0--100%,成线性关系。闭环控制可以用压力传感器之类的测量工具进行反馈。2 \! I6 ]6 L5 ]) u( C. Q: H
问题:想要实现的功能,例如:量程范围10MPa,当输入5MPa时,比例阀按一定时间增加到我想要的效果,之后与压力传感器的实际数值比较,用压力传感器的数值去校订比例阀!!!!大概是这样的!想请教各位前辈实现这种功能的电气方案?多谢指点
作者: ipqjj    时间: 2015-4-24 22:58
看你发几遍简单说下,你是想定压控制,但运行过程中压力值会荡秋千,至于荡多高就要看你的系统响应。; G; V0 Z6 S+ ^: D3 m- C) P( B
简单的方法:可调数显压力变送器直接控制放大板,然后电磁比例溢流阀。0 X2 R4 u; y: e/ v' @- h
用PLC控制:S7-200为例,S7-200(224)+EM235+TD200(400)+压力变送器+放大板,做PID控制( T3 o' ?( p) `9 {; y& `9 z2 {
有工控机或组DCS另说,看情况还要用到放大和隔离。" m( ?/ k& a1 @! ^
, i0 z0 X" T) z7 Q( T7 K

作者: huhaofei    时间: 2015-4-25 06:11
学习
作者: huntaway    时间: 2015-4-25 09:58
可以直接用pid做压力闭环,响应速度要求不高的话,plc也够用了。楼主叙述内容感觉像是先用开环控制,到目标值附近再切入闭环控制,这个切换过程可能会引入冲击