杨善梅 发表于 2015-4-8 08:36 * X) Z4 ?4 z5 @3 {5 N应该是机器的低压供电电路与高压供电电路发生严重短路造成。不排除PLC的输入点相关的按钮行程开关与输出点的 ...
紫剑狂风 发表于 2015-4-8 07:27 . [" e' a9 A; ?( c+ ?+ p7 M$ vPLC都烧了,你再接PLC之前不先打下有无短路? 重点观察PLC烧蚀触点位置的线路,应该是有继电器端子粘住了。
dashizuijimo 发表于 2015-4-8 11:09 3 J& J, _1 {& t5 W9 J6 y. k要先找到根源,才能换新的PLC,你看看是哪里少了,是输入还是输出,还是PLC?PLC是交流的还是直流的?测量下 ...
onebo 发表于 2015-4-10 20:54 " }+ c& N# Y I: K肯定是哪里短路了啦,应该是输出那边有大的用电器回路短路
尊重一条狗 发表于 2015-4-13 06:44 ) A/ u( C; Z4 T. D! |想请问下PLC电源用直流24V和交流220v有什么区别吗?
獨孤123456 发表于 2015-4-18 16:59 : a- R# a. X% j4 _7 x( Q PLC改成220V的,輸入電源當然也要改,不然怎麼帶動繼電器