机械必威体育网址

标题: 电机启动时间 [打印本页]

作者: zhuxiahua    时间: 2015-2-6 08:06
标题: 电机启动时间
给一输送平台配电机,选功率的时候,一般输送机的启动时间(加速度时间)一般选多少。
三相异步电机、步进电机、伺服电机最快启动时间能达到多少?   谢谢
作者: 走路empty    时间: 2015-2-6 08:24
0.2s
作者: hawk23    时间: 2015-2-6 08:37
我们设定速度曲线是根据我们工况的需要设定的
步进电机,34系列,0.1秒的启动时间
作者: zhuxiahua    时间: 2015-2-6 10:01
hawk23 发表于 2015-2-6 08:37
我们设定速度曲线是根据我们工况的需要设定的
步进电机,34系列,0.1秒的启动时间

我想知道在工况要求极限的情况下,各种电机的快速启动能力。

作者: 千里马好    时间: 2015-2-6 10:22
问题比较专业,没有必要搞极限
作者: tolerare    时间: 2015-2-6 10:41
这个要看电机,负载之间的匹配的,涉及到两者的转矩,转动惯量以及中间联结结构的转动惯量,电机转速及转差率。
作者: zhuxiahua    时间: 2015-2-6 11:18
tolerare 发表于 2015-2-6 10:41
这个要看电机,负载之间的匹配的,涉及到两者的转矩,转动惯量以及中间联结结构的转动惯量,电机转速及转差 ...

哥们被你说晕了

作者: zhuxiahua    时间: 2015-2-6 11:19
zhuxiahua 发表于 2015-2-6 11:18
哥们被你说晕了

比如负载在电机的额定载荷内。

作者: 勾勾手指头    时间: 2015-2-6 12:27
过来学习下
作者: gt2011    时间: 2015-2-6 13:14
我们的一般是0.1S左右
作者: haha1981    时间: 2015-2-10 08:42
伺服电机空载最快0.02s左右就能