机械必威体育网址

标题: 安全阀出现这种情况是否因为密封质量问题? 求教大神 [打印本页]

作者: wo、四爷    时间: 2015-1-8 14:36
标题: 安全阀出现这种情况是否因为密封质量问题? 求教大神
本帖最后由 wo、四爷 于 2015-1-8 14:42 编辑
4 U  }1 S! U/ m" x* n
6 W0 ~' z  n$ k; d买了一批安全阀,连接设备作为泄压使用,结果在整机试压过程中出现安全阀漏水现象,问:这是正常现象,还是质量问题?注:安全阀公称压力2.5MPa,系统打压不足0.5MPa就开始漏水!我说是安全阀密封质量问题,而厂家坚持说质量没问题!
1 m9 S- {  P1 v+ O& S; l" ~
作者: leechonghua    时间: 2015-1-8 14:46
安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?
作者: Silicen    时间: 2015-1-8 14:54
leechonghua 发表于 2015-1-8 14:46
) ]6 M! ^( ]% i8 |" x5 N安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?
! w9 D. c' ?' {) S5 m5 M
调的再低也不会漏外面来吧,呵呵' G% C( e6 y( n% C9 I7 u+ w8 b

作者: wo、四爷    时间: 2015-1-8 16:05
leechonghua 发表于 2015-1-8 14:46
  S3 I3 z# i. x2 Y# c4 V安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?

+ x, X3 l* @7 S- ?整定压力0.35MPa    公称压力2.5MPa  外面漏水与他无关吧?
8 z- t. E1 T  o2 X' Q" f" z
作者: 千里马好    时间: 2015-1-8 16:20
请问漏水的部位在哪里
作者: wo、四爷    时间: 2015-1-8 16:24
千里马好 发表于 2015-1-8 16:20
: @" Q' }  g' y# e请问漏水的部位在哪里

- [' n1 O9 X4 t8 q3 @, G就是安全阀上端开口漏弹簧位置* o! L  X' ^' j: p% M* A

作者: 大鹏展翅520    时间: 2015-1-11 11:56
楼主排气管和什么管道相连?
* U  p" h9 {8 \( ?2 ]3 o2 Y' a以前在山西某电厂除氧器上见到一安全阀情况类似,即压力远远小于整定压力却出现漏水的情况,接连换了两三个新的安全阀都是这样的情况,后来查阅资料,这种属于除氧器排气带水现象。除氧器和楼主的设备有很大差别,建议楼主检查一下排气管道,如果不是排气管道的原因,可将安全阀解体检查一下,这种情况可能是密封面夹杂异物导致
作者: wo、四爷    时间: 2015-1-12 08:45
大鹏展翅520 发表于 2015-1-11 11:56 ; q' ]+ M0 h+ [* w8 P0 M
楼主排气管和什么管道相连?$ L; @( {# z& B
以前在山西某电厂除氧器上见到一安全阀情况类似,即压力远远小于整定压力却出 ...
: i' R- c$ y5 L. f
检查了  属于密封问题
" Z. D% Q6 K$ t# K$ ^




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4