9 I- n. Z% L+ x" o$ g
一个电力系统柜子,里面有很多发热的IGBT,电抗器,变压器等,采用专门的水冷系统,是由广州高澜做的,包括水机,管道,快速自密封接头,纯铝水冷板,IGBT装在水冷板上,其它电抗器和变压器也是水冷板埋在铁心里。以前做过一个同类型的柜子,气密是这样做的,我就是利用他接头的自密封功能充入0.8Mpa气压,然后看1h后的泄漏量小于3%为合格,如果漏气,我就是用肥皂水检试每一个接口,大概十几个接口,尽管耗时耗力,我还是检查了出来。
5 @3 U; V, `0 U$ W
但是本次的新产品,有几十个接口,如果用肥皂水试,工作量将无比大大,我想请教有没有对水冷管道(不锈钢+意大利进口的橡胶管)无损害的无毒气体,一旦与空气接触就变色,那样哪里漏一眼就看出来了,进行检查。
4 q1 s) `/ T8 A
或者有没有其它肥皂水以外的工作量小的检漏的方法?
作者:
三八大盖
时间:
2014-12-7 10:26
我们的气密性实验也是通过加压来做的
作者:
响马子
时间:
2014-12-13 22:39
不是做不了,是怎么检测方便,快捷
作者:
xinshiji666
时间:
2014-12-23 11:53
充氮气,把要测得接头等等放在水里面,如果有泄漏,就会有气泡。