标题: 黄铜板H68与铜板T2有什么区别?
我这里要做一个机柜,图纸中要求有一块铜板作为接地用(不是和地面接触),材料给的是黄铜H68,规格300*30*5mm,数量就1件,市场上无法单独买这么一小块料,而我库房有T2Y的紫铜板,问一下社友可否用紫铜板代替黄铜板H68,两者材料作为接地用有什么区别?
& j$ p: Y  r1 e/ }
作者: qq381137151    时间: 2014-11-12 23:27
可以直接用吧,做地线考虑的应该是电阻率
作者: 33541837    时间: 2014-11-13 08:26
T2的导电性好  黄铜是铜锌合金
作者: の小南灬    时间: 2014-11-13 08:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ray1221    时间: 2014-11-13 09:13
の小南灬 发表于 2014-11-13 08:41$ v; l( E4 S5 e( ~% m1 E
纯铜板贵
/ D( y2 d4 D! j# t
只是价格区别吗,作为接地用,一楼说的电阻率应该是主要需要考虑的。另外正好库存有T2铜板,所以这么一小块料价格问题不大
作者: 非乐    时间: 2014-11-13 09:43
ray1221 发表于 2014-11-13 09:13
. t5 b9 Z8 ?( f只是价格区别吗,作为接地用,一楼说的电阻率应该是主要需要考虑的。另外正好库存有T2铜板,所以这么一小 ...
1 g3 Y1 [) j" n; ?' l
H68适用冷冲件和深冲件,T2一般是制造电线、电缆、导电螺钉、雷管、化工用蒸发器、垫圈、铆钉、管嘴等。通过查询资料,综合考虑,完全可以替代H68,谢谢。
' N3 t, |2 j' p
作者: iamprince998    时间: 2014-11-13 11:13
据我的知识可以提供:
$ H% }7 o7 g# y4 j/ y1 u% C. U    机柜接地排) F+ s1 S, t$ t! A6 H6 W
   1.根据系统的额定电流、动稳定电流和热稳定电流来校验8 K8 L" k2 W, I4 t+ M9 Y
   2.根据额定短时耐受电流来确定导体截面:GB3906[附录D]
作者: 上海狐飞    时间: 2014-11-13 11:59
T2当然好,做铜排用的,价格贵,估计原设计是考虑价格因素。