机械必威体育网址

标题: EMI三相四线电源滤波器,我想复验一下 [打印本页]

作者: maofeng2006    时间: 2014-6-12 20:35
标题: EMI三相四线电源滤波器,我想复验一下
购买了太原斯丽德的EMLM-10A的三相四线电源滤波器,入厂使用前,我想复验一下。以前就是查看合格证、检查外观无破损、安装尺寸三个要求,我现在想看看电气性能,是否按照GJB202A摇表摇个绝缘,不小于10兆欧就行了吗?耐压要做吗,EMC公司的网页里有这个滤波器的技术条件,除了耐压就没有绝缘要求。7 `, [# [, F% \: x) B9 O

  h3 u  H( J+ \0 v/ I我不想耐压,一是麻烦,二是怕击穿电容,所以就按GJB202A摇个三相对壳,三相之间摇个绝缘是否合适,请指教。* `' |" M6 V! v2 r5 i* d$ d3 a# ^
2 q% o; {+ x7 U* Y
原理图如下# g, U/ j, o3 m, x/ E: A

作者: 东海fyh126    时间: 2014-6-13 08:41
这个组装前零件没测试????、、
作者: fmdd    时间: 2014-6-13 17:59
你的绝缘电阻不高,兆欧表的电压也很低的,这样测不会影响产品6 L6 ^3 m5 I1 `, Z! Y  ~
# H5 F; b6 {, U+ X4 F7 x, V9 L
我以前用过一个1000v的兆欧表,每次都会电得跳一下
作者: maofeng2006    时间: 2014-6-15 16:04
东海fyh126 发表于 2014-6-13 08:41
7 M5 u! O, P) P+ f* }这个组装前零件没测试????、、
' X3 [5 m, u, r& i
就是检查合格证,外观,安装尺寸,觉得什么电气检查都不做不合适,所以想加电气试验,但做耐压,还是摇绝缘,还是都做,没有国标,不知道做哪些,所以在这请教撒!8 V, V+ z, g; t- d  {9 ~5 n





欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4