有一个电控柜,想直接埋入地下:求助防水措施

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-6-10 18:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个问题困扰很久想不出对策,来必威APP精装版下载求助各位帮忙,还请高手们不吝赐教。
, e/ r) _6 O8 ~% v0 i1 w9 c% `4 G- ]- N# ^5 C8 K5 C
问题是这样的: 我现在有一个电控柜,想直接埋入地下,电控柜内部有导线出来需要引到地面上,导线两头用插座形式与两边相连,怎么才能做好电控柜上导线出口的防水?主要是电控柜上这个开孔必须能够让一个比较大的插座能通过,有无大侠做过类似的东西,还望指点一二。谢谢!% l% `; i9 V$ `* U. v
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-6-10 18:29:40 | 只看该作者
插座是活动的吗?
9 ?6 t2 G4 W3 {
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-6-10 19:41:30 | 只看该作者
参考地下电站
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-6-10 19:43:00 | 只看该作者
可以用伸缩管(插座要足以通过),一端与电控柜连接(防漏),导线穿过伸缩管后,把伸缩管完成U型,开口朝下
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:05:09 | 只看该作者
284798178 发表于 2014-6-10 18:29 2 C( n; J: R' W; k/ U6 _2 z  n! D
插座是活动的吗?
0 n+ n/ ~! }. [% v, |: d
对,插座是连在导线上的,两头都有; Y/ h, E& ^; v" _/ O4 S
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:07:13 | 只看该作者
东海fyh126 发表于 2014-6-10 19:41
% [: l/ q5 e; R1 H  ^" G5 G  S参考地下电站
6 ~( _4 C. V, ^/ P) Z
可否说的具体一点?地下电站是怎么解决这个问题的?
2 N8 `: g5 m8 c3 q8 K) K/ J/ d) b
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-6-12 10:17:43 | 只看该作者
加跟线管高于地面啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-7-6 22:56:21 | 只看该作者
请问你埋到地下的电控柜是怎样做到防潮的。