标题: 24V开关电源外壳带电,何故,如何解决?
今天第一次接了简单控制柜,后来发现触碰接线柜钢管搭的支架时,有轻微的麻感,电表检测发现,24V开关电源所有接线柱和外壳对地电压都有100多V,百度一下说接地可以解决,公司其他设备上开关电源的地线也都没有接,不知为啥我这个会有电压。。。不知怎样解决,没有这方面的相关经验,请各位大侠不吝赐教。。。
作者: 东海fyh126    时间: 2014-5-23 20:19
220v,把开关电源两根线掉换一下,,,,,再不行就是抗干扰电容或基板漏电。
作者: 神机越野    时间: 2014-5-23 21:29
我的做法是把开关电源直接绝缘了
作者: 张聋子    时间: 2014-5-23 22:56
直流电24v我们平常用手接触没有电感,如果放到腕部以上就有感觉。我想楼主用身体什么部位触电了或者是手掌皮薄,交流电24v接触不多没感觉。
作者: 青山111    时间: 2014-5-24 09:36
神机越野 发表于 2014-5-23 21:298 h. f& V) O+ H/ p
我的做法是把开关电源直接绝缘了

% O6 U7 e3 W' Q" D' J6 ]我这个绝缘了也不行,L对地220,N对地0 ,就这两根正常,其他剩下来的接线柱对地全是,100V左右。搞得24V之后的控制线对地都有100V电压。。。把直流电源接地线接了也不行。。。
作者: 青山111    时间: 2014-5-24 09:42
东海fyh126 发表于 2014-5-23 20:197 l" \2 F& x7 E( j" `& O2 Y: e1 N
220v,把开关电源两根线掉换一下,,,,,再不行就是抗干扰电容或基板漏电。
; J* f3 B+ h2 U; A7 L. a) a
换了一下也不行,还是对地有80几的电压。。。真是漏电。。。?
作者: 青山111    时间: 2014-5-24 09:45
张聋子 发表于 2014-5-23 22:56
* T% s9 J! Z% \5 |6 f- y直流电24v我们平常用手接触没有电感,如果放到腕部以上就有感觉。我想楼主用身体什么部位触电了或者是手掌皮 ...
/ b. a1 j9 u" ~/ {7 z' ?
是外壳对地有100v左右电压,几个人试了都有手指都有微麻感。
作者: 风霜123    时间: 2014-5-31 23:14
如果采用了零线和火线互换后及24V电源接地后还是有较高的电压,应该是24V电源问题,建议更换24V电源。