机械必威体育网址

标题: 90千瓦普通电机用变频器为什么老烧电机 [打印本页]

作者: cui888    时间: 2014-5-23 11:31
标题: 90千瓦普通电机用变频器为什么老烧电机
刚开始是信号干扰后来加了个滤波器使用两天电机就烧了这是什么问题啊 变频器厂家建议换一个变频电机 需不需要更换啊

作者: shaokuang    时间: 2014-5-23 12:07
变频电机与普通电机还是有区别的
作者: 李天水    时间: 2014-5-23 12:13
本帖最后由 李天水 于 2014-5-23 12:16 编辑

温度
作者: 上海狐飞    时间: 2014-5-23 12:29
调速比大了,发热厉害,绝缘等级不够,烧
作者: vappga    时间: 2014-5-23 12:50
低速发热大
作者: xlf63    时间: 2014-5-23 13:15
本帖最后由 xlf63 于 2014-5-23 13:16 编辑

http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... 5%CD%A8%B5%E7%BB%FA
看这个就明白了。
就是适用性的问题。
主要是散热问题。
作者: 螺旋线    时间: 2014-5-23 14:13
加的输入还是输出滤波?
是那种滤波?
有输出电抗器没?
根本原因是高次偕波导致绝缘损坏。
即使不烧电机,你也会发现电机轴承会很快坏掉。