机械必威体育网址
标题:
变频器的过载试验怎么做简单可行
[打印本页]
作者:
虾米游海
时间:
2014-4-17 12:59
标题:
变频器的过载试验怎么做简单可行
用的艾默生的通用变频器EV1000系列的变频器,额定功率5.5KW,驱动一个3KW的电机,用在一个输送机上用于变档速,现在客户要求做过载试验,主要是看一下变频器有没有这个功能,如果往输送机上加大货物载荷的话,可能变频器还没有过载保护,输送机自身就变形垮了,所以求助各位有没有简单的方法?
1 j: w, o1 \/ |; I' Y/ g
K) I" }$ H$ V
看变频器的手册,上面介绍说有变频器过载保护和电机过载保护两个概念,变频器本身可以输出150%额定电流一分钟,180%电流三秒钟,而对于电机过载保护有个系数,调整它可以使不同功率的电机与变频器的额定电流值相匹配,限定变频器的输出最大值,默认是100%,所以想问一下如果调整这个值到30%的话,是不是相当于使用原来的普通载荷,而变频器会采取保护措施,因为假如原来10A的限定值,现在是3A,然后变频器就会过载保护?是不是这个概念
+ G" T' x( U% N, z
* m9 d7 o# Z' A$ z; R
不是电气专业的,跪求...
作者:
虾米游海
时间:
2014-4-17 13:01
本帖最后由 虾米游海 于 2014-4-17 13:02 编辑
3 d! T; S/ z; k4 U6 m6 { D; c
8 @0 M* X9 s, a0 }; J4 H
第二个思路是一台变频器带动两台设备,看会不会过载,可行吗?
0 O$ K( P4 L% i/ g, J2 q( b
) J& e& s. \+ u2 K# [ S& D" U
另外还要求做短路保护试验,现在计划是在变频器的输出侧在没有启动前直接短接,然后再启动变频器,请问这样会把变频器烧了吗?。。。
作者:
希傲
时间:
2014-4-17 13:46
楼主的理解是正确的,把电机过载保护比例调低就能测出是否具有这个功能。
作者:
虾米游海
时间:
2014-4-19 23:53
希傲 发表于 2014-4-17 13:46
$ x- Q) N+ C v# Z0 z( R+ @
楼主的理解是正确的,把电机过载保护比例调低就能测出是否具有这个功能。
* ]3 Y& s3 |8 Q7 Z. N$ q
谢谢,的确是这个,呵呵,另外短路保护也测了,变频器没烧坏。。
1 K ]2 j, _# Q' C" s. x
作者:
maul_des
时间:
2014-4-20 19:06
直接用一个轮子带个卡的片的。
作者:
bigboy52
时间:
2014-4-21 08:18
用两电机对拖啊
]1 B1 [( H3 k) k4 h$ d
作者:
咔咔kaka1987
时间:
2014-4-21 17:17
调低是最好的方法
作者:
darui5740
时间:
2014-4-21 21:56
路过学习了
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)
Powered by Discuz! X3.4