标题: 一根长母排需要间隔多远固定一下 [打印本页]

作者: 梦里寻花    时间: 2014-2-8 13:47
标题: 一根长母排需要间隔多远固定一下
如题:一根长母排每隔多长需要固定?$ f+ [' J* x) P9 ~

作者: 东海fyh126    时间: 2014-2-8 14:15
有相关标准,,,以前做过是1米-1.5米,,根据截面积,电压等级有所不同。
作者: 梦里寻花    时间: 2014-2-8 14:58
东海fyh126 发表于 2014-2-8 14:15 9 i$ d, x  b. q4 b' W; S1 |
有相关标准,,,以前做过是1米-1.5米,,根据截面积,电压等级有所不同。

' p0 ~# E3 A$ z5 h3 V: X大侠,是什么标准啊。。。
7 d3 e" w# s" F2 u8 P
作者: crazypeanut    时间: 2014-2-8 16:12
本帖最后由 crazypeanut 于 2014-2-8 16:14 编辑 2 x/ ?: Q7 \# w: |

2 R* x; H! N5 \10kV,使用40×4铜排,超过1米上一个绝缘子固定。实际上这个标准不是完全严格执行的,比如500mm撑一个绝缘子,1.5m撑一个绝缘子情况都有的
7 v7 c" Y/ u9 w& t, e# i0 |7 I# ^& g  ~( p! l: p8 c8 U
国网南网验收的时候也不太注重这个,安全距离能保证,箱壳符合招标要求,接地螺栓,二次接地端子等符合标准就行了9 m2 N: ]4 ?/ ?5 j% y

, X' G0 \& Y: ]9 p* [' J很多标准都得不到执行,比如内部连接排按标准是紫铜排,实际上我们都用铝排......
作者: 梦里寻花    时间: 2014-2-8 17:02
crazypeanut 发表于 2014-2-8 16:12 1 O' y! L! V9 U6 ]0 w
10kV,使用40×4铜排,超过1米上一个绝缘子固定。实际上这个标准不是完全严格执行的,比如500mm撑一个绝缘子 ...
" z1 Q1 }6 G# O6 F5 o* N
谢谢大侠。。4 C: P$ s* D! {/ k

作者: 562079301    时间: 2014-2-8 17:32
我们是给电力公司服务的,我们做电力金具企业,不知道你们是不是可以参考GBJ 149-90 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范(百度文库有资料)。
9 F/ M4 _/ p9 B* K! j. o* F
作者: 梦里寻花    时间: 2014-2-10 10:27
562079301 发表于 2014-2-8 17:32
4 J5 n- H4 [% o# V9 t我们是给电力公司服务的,我们做电力金具企业,不知道你们是不是可以参考GBJ 149-90 电气装置安装工程 母线 ...