机械必威体育网址

标题:钢结构矫正是怎么完成的? [打印本页]

作者:爱猫人士薛定谔 时间:2014-1-10 00:22
标题:钢结构矫正是怎么完成的?
这几天看书,看了钢结构安装的一些基础内容。 ' b% V" K) l) K5 B9 ~/ j
关于安装用螺栓临时固定后要“矫正结构”。这个怎么完成的?螺栓固定了不就基本不动了吗?
! o7 S0 j: i- N5 A难道歪了就硬扯扯正? 求有这方面经验的大侠帮我解解惑。
作者:g2096 时间:2014-1-10 08:38
不是内行,算做抛砖引玉吧。 ( v- Z# Y' i2 s% y- S( I+ l
钢构厂房的立柱安装螺栓4-8只,浇混凝土时螺栓头露出较长,立柱就位后可调整,以达到行吊轨道的安装要求。调整完成后拧紧螺母,封灌混凝土。由于螺栓头露出较长,调整时可能硬扯扯正,或者加热扯正。
作者:一毛 时间:2014-1-10 08:43
看场合吧,工程和设备安装有用火烤的;常态下,在一定范围内也可以顶压啥的,就当是过定位吧,毕竟钢材还是有点弹性的,但范围很小,否则内应力大了也吃不消。 * r n" F% K5 U+ \+ A$ a( h C
钢结构这玩意,特别是大家伙,基本不可能用多少丝来衡量其误差,设计出来的尺寸,有些在现场安装时就会有问题,都需要在后期施工时就地解决了。另外,钢材热胀冷缩的变形量,也是必须考虑进去的。 9 b, ~! o# r! O* O
至于歪了就硬扯,那是胡扯,超过规定范围了,就不能瞎扯了。
作者:爱猫人士薛定谔 时间:2014-1-10 11:18
g2096 发表于 2014-1-10 08:38
2 |0 y$ h4 V- B5 r不是内行,算做抛砖引玉吧。
! V, v; ]) v- k钢构厂房的立柱安装螺栓4-8只,浇混凝土时螺栓头露出较长,立柱就位后可调整, ...

! D' L, I+ |9 v' P( } K谢谢大侠,就是结构在完全限制之前还属于可以产生位移的状态。处理到位再全部限死。
作者:爱猫人士薛定谔 时间:2014-1-10 11:23
一毛 发表于 2014-1-10 08:43 4 ?0 s" p6 B* B$ k" Y
看场合吧,工程和设备安装有用火烤的;常态下,在一定范围内也可以顶压啥的,就当是过定位吧,毕竟钢材还是 ...

- n% u& E, w a, U5 h1 T多谢大侠指点。昨天一直考虑要是螺栓孔错位了该怎么办 ...现在终于有答案了。
作者:253129071 时间:2014-1-10 22:27
按照我的短浅见识,应该有机械(力)矫正和加热矫正两种
! F; T B" R8 s
作者:祥和兰 时间:2014-2-6 16:55
高温校正 不过较麻烦
作者:orc_roll 时间:2014-2-6 19:35
大侠,矫正这个问题太高深了。大侠先去看本书,了解下矫正原理,很多问题不要问别人自己就知道了,哈哈。崔甫《矫直原理和矫直机械》。