机械必威体育网址

标题: 熟悉三菱系统的大神帮帮忙。参数问题。 [打印本页]

作者: 黄海是我    时间: 2014-1-7 16:44
标题: 熟悉三菱系统的大神帮帮忙。参数问题。
本人厂里仅有一台老旧的三菱数控系统的数控车床。由于在高档时最低转速限制在700以上。这样用白钢刀就特别容易坏。
* D: M9 `8 b4 ^7 S  f6 I, |4 F0 F2 T现在在网上找到修改参数方法。修改了对应的参数。
, a$ ~' O2 w' x% c* z打开了R1896数据为1。模式为1。现在的情况是出现 M90 PARAM  SET MODE报警。无法取消。而且R1896参数也不能把数据和模式复位为0。。求解决方法。这个破系统至今只看到这一台机器。说明书繁体的。而且和机器里面的不实际情况不符合。
! f9 H* [0 Z2 U( D7 j- C
: g5 x4 \* p1 F) r
" N7 s' K. ]" e$ |: j" A
2 T$ e% \7 f- o  P; _# ~( @4 v( t( ~求解决方法
作者: 黄海是我    时间: 2014-1-7 17:09
没有人知道吗?
作者: 黄海是我    时间: 2014-1-7 17:13
@数控散人 @盐拌番茄  
作者: 黄海是我    时间: 2014-1-7 21:38
没人知道吗??不会吧
; G) h+ O# ]# ?" `9 W& s
作者: yestwp    时间: 2014-1-7 22:56
MDI 状态下,不能输入R1896=0吗?
; t1 s$ p8 o% H( g7 L
6 |' N0 W! E# G. @7 q5 ~或者不一定是MDI状态,在其他状态下试试.: }' z4 q, x' d- m2 X
  Y3 W: N, y/ g8 e( e9 S. C5 D

作者: zerowing    时间: 2014-1-8 03:02
这个只能帮你顶顶,期待高手。
作者: 黄海是我    时间: 2014-1-8 04:35
yestwp 发表于 2014-1-7 22:56
- Z- z4 J+ j, H7 k6 K! ZMDI 状态下,不能输入R1896=0吗?
/ q3 i9 T4 L/ Y. y
6 P4 v7 U4 b9 y& ^  X% F& s: U或者不一定是MDI状态,在其他状态下试试.
# K, s9 m8 ~/ I+ X8 i& m; t
fanuc是需要在MDfanuc是需要在MDI状态下。但这货根本就是没有这说法。也试了MDI状态。没用。* g' L4 x) j2 T& _0 j' X1 l

作者: 307428568    时间: 2014-1-8 10:55
只能帮你顶顶
作者: 黄海是我    时间: 2014-1-8 11:31
307428568 发表于 2014-1-8 10:55
7 y* q* f9 }* L2 y* Z7 f0 t只能帮你顶顶

1 N5 R4 g; U! y' q) i7 q谢了。看来这货真冷门。谢了。看来这货真冷门。我在当地看过N个企业了。就只有这一个三菱数控系统谢了。看来这货真冷门。我在当地看过N个企业了。就只有这一个三菱数控系统
作者: yestwp    时间: 2014-1-8 11:44
黄海是我 发表于 2014-1-8 04:35
7 R( V( s' [8 K, I' r5 {fanuc是需要在MDfanuc是需要在MDI状态下。但这货根本就是没有这说法。也试了MDI状态。没用。
5 ]! d4 ?. _5 ]* p& ]
我刚才查了一下,是能输入的
/ X/ ?3 n$ }7 I9 T2 D, A
3 `$ c- K* Z+ q/ C你这机床可能是里面某个东西坏了导致系统卡死" r: C' y, s9 I- Y! D

1 ^. Z7 }; ?. a% |你先查查电器柜里面的东西7 O  j0 I. n5 D! V: ^/ i; t7 `; A
; @& {) f' f' E$ a7 E
我就试过在fanuc系统遇到过,液压卡盘死活不动作,检查所有线路阀门plc都是正常的
  j# z* M- I, o. x! V. m# d! i& ~7 L% T+ Z
唯一的就控制阀门的plc继电器一直在某个位置不转换状态。最后,我详细问了操作员,操作员说某天开机正常,突然有点味道,这机器就这样了。然后我检查了所有的电器,发现。。。。居然是电器柜里面一个散热风扇挂了,导致系统卡死。
8 J0 Z+ w) ^  u- l3 b$ x! }' a" s6 y3 r" ~/ A# G- ]6 F' a

作者: gsbo88    时间: 2014-1-8 14:12
R1896数据为0。模式为2
作者: 黄海是我    时间: 2014-1-8 15:04
yestwp 发表于 2014-1-8 11:44 5 X; v9 M8 T+ o/ J0 m3 t* L
我刚才查了一下,是能输入的6 r0 k' d' S% K2 ]. R
' o! Q0 N" \1 g' k+ i8 m# b  |/ D% \8 {
你这机床可能是里面某个东西坏了导致系统卡死

, @2 u1 V/ Y8 i4 d# Q确实不能确实不行,未改之前好好的。这台是简易的数控车床。就那么点东西) f  _% m+ |3 q1 F

作者: yestwp    时间: 2014-1-8 15:58
黄海是我 发表于 2014-1-8 15:04 1 E5 F5 [( J4 j* t# I/ j+ {9 Q
确实不能确实不行,未改之前好好的。这台是简易的数控车床。就那么点东西
  m* C  _) ?  K, J. U, J
能看到参数吗?如果可以,就把能看到的,都抄下来,然后把系统后面的电池弄掉,让其自然复位把, Z; H3 p9 w/ ~9 G

: q7 A( e+ x+ Z1 A% I4 o; s3 ^8 l& ?3 V

作者: shikeye    时间: 2014-1-8 16:24
期待高手
作者: 黄海是我    时间: 2014-1-8 16:49
yestwp 发表于 2014-1-8 15:58
1 m' C+ g8 x5 s/ T+ v# E) G9 m7 m: r% S8 i能看到参数吗?如果可以,就把能看到的,都抄下来,然后把系统后面的电池弄掉,让其自然复位把
) @& T) X! H( H7 k  k
谢谢了。已经解决。蒙对了。纯属三菱的设计人员脑残。, ^4 }! V& J4 e

作者: yestwp    时间: 2014-1-8 17:14
黄海是我 发表于 2014-1-8 16:49 9 t8 C/ f5 g! x- u" k
谢谢了。已经解决。蒙对了。纯属三菱的设计人员脑残。

( l4 V5 l3 H! L, o% z什么原因来着?
3 e; ^. N: X, n0 U% a
作者: 黄海是我    时间: 2014-1-8 18:26
gsbo88 发表于 2014-1-8 14:12 5 j0 B; r4 y+ Q* R
R1896数据为0。模式为2

" O# h3 Q- P: z, N; Y2 C6 j大侠正解。我已经解决。没看到你的答案 ,,就这么随便瞎蒙的  l+ l: x3 i9 J% |7 y/ k# z

作者: 盐拌番茄    时间: 2014-1-28 15:20
好多好多天没来,不知你三菱什么系统,我有一些三菱的资料可以给你。" Z5 B' V1 o7 F" ^; y
好几年前在三菱官网注册后下载的东西,因为那时候有台云南的简数用的三菱系统,找遍了所有地方找不到资料。只有三菱官网上比较齐,想办法注册了一个账号才下了些资料。却不想过了一年那台云机下线了,所以这些资料在电脑里一直睡着。5 p/ J5 o! r9 E# e9 I
你说下你系统的型号,或许我有。
作者: 号码容易忘记    时间: 2014-1-29 07:30
法拉克没有遇到过




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4