- h/ X0 [ O3 k. o
新厂房,二楼上安装设备,建筑设计给的是600kg/平方。
: R! e4 Y9 d. A+ k9 k" p
h4 }1 M2 v& E6 r
设备安装在一个钢结构平台上,平台重量53t,42根支腿,平台刚性较好,很牢固,大致均匀分布在800平方楼面上,中间有些厂房立柱。
1 P% q* g0 B8 w# Y! b3 w
P2 @& I- G. m1 ]9 B
设备重约20多吨,散放在几个位置。
+ q0 I; R' q, z |
_9 Z9 j# y+ ~& S5 R2 a0 k3 @
按原图纸支腿脚板只有300mmx200mm,总共才2.7平方。
5 G& ~; r9 o8 o/ ?# \) z# m
! j* H# M+ g% h4 [4 p2 U
为了漂亮,我把它加大了点,350x250.
: f. o& \' l* L
5 m( C/ ^( `3 T" a: w' c2 z+ E
但对建筑受力我不知道如何计算,如果按600kg/m压强算,只计算静载荷,脚板总面积要121平方,每个脚板都要2.8平方,明显不对。
3 e, g* w# x. V6 C! Q4 j
) E/ L$ N5 F% f! B# b+ i- K
这种情况应该怎么样计算呢?
. q# z1 D7 Q! f6 c8 |* T+ M
作者:
cc果冻
时间:
2013-12-21 16:55
地脚300*200够了,关键点是你在二楼楼板受得了么,下面的立柱支撑怎么分布,600kg/㎡压应力?
作者:
2266998
时间:
2013-12-21 18:08
这个不能瞎弄,必须准确计算了,见过那些塌楼的了?就是胡乱估计,估计哪里有准,
; Y5 Z4 r) i B5 r4 ?: `- E$ ?/ h
3 R8 H( N7 S B$ W& w& D
我是去找这个建筑的图纸,自己计算结构强度,谁都不用,人家要是算错了怎么玩,
作者:
寂寞如水
时间:
2013-12-21 21:01
20多吨的设备做个53吨的平台?一楼这么做还可以理解,二楼的话为什么要这么设计?