机械必威体育网址
标题:
换热器管道连接问题
[打印本页]
作者:
cq0932
时间:
2013-12-19 00:12
标题:
换热器管道连接问题
有两个面对面安装的板式换热器,出口螺纹规格都是R1”外螺纹,想用一个直管(金属材料)连接对面的两个进口,请问有什么好办法吗?
; r- u- [: g; \: P) ?8 _5 @
( x& J' r' p" e! {& I
[attach]306754[/attach]
4 r7 @( K0 M2 _' K" L* t$ y# U
作者:
老郑bj
时间:
2013-12-19 00:13
不锈钢波纹管。
作者:
Jlai654
时间:
2013-12-19 14:22
先接个直通接头,再焊管
作者:
qq281696675
时间:
2014-4-23 20:48
这种板式换热器本身耐压不高,用螺纹连接也合适。设计时,务必考虑可装配可拆卸,可使用活接头。法兰,卡箍,SMS等。
作者:
光111光
时间:
2014-5-27 13:45
用活接螺母连接双头牙钢管,在用外接头连接你的外螺纹,螺纹要用生料带或密封胶
作者:
小弈他爸。
时间:
2015-8-27 17:10
欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/)