机械必威体育网址

标题:换热器管道连接问题 [打印本页]

作者:cq0932 时间:2013-12-19 00:12
标题:换热器管道连接问题
有两个面对面安装的板式换热器,出口螺纹规格都是R1”外螺纹,想用一个直管(金属材料)连接对面的两个进口,请问有什么好办法吗? ; r- u- [: g; \: P) ?8 _5 @
( x& J' r' p" e! {& I
[attach]306754[/attach] 4 r7 @( K0 M2 _' K" L* t$ y# U

作者:老郑bj 时间:2013-12-19 00:13
不锈钢波纹管。
作者:Jlai654 时间:2013-12-19 14:22
先接个直通接头,再焊管
作者:qq281696675 时间:2014-4-23 20:48
这种板式换热器本身耐压不高,用螺纹连接也合适。设计时,务必考虑可装配可拆卸,可使用活接头。法兰,卡箍,SMS等。
作者:光111光 时间:2014-5-27 13:45
用活接螺母连接双头牙钢管,在用外接头连接你的外螺纹,螺纹要用生料带或密封胶
作者:小弈他爸。 时间:2015-8-27 17:10





欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4