标题: 西门子SITOP 输入端是220V,能否直接从工业三相电引出来一相来使用?
西门子SITOP 输入端是220V,能否直接从工业三相电引出来一相来使用?看有的接线是使用了380/220V变压器,这个有什么作用?
) n) G! n6 D) C8 o1 U谢谢!!!在线等
作者: 螺旋线    时间: 2013-11-30 22:01
变压器是为了隔离。( t4 p  G2 n, {
引单相可以用,但如果所有的单相不是同一相的话,零线一断,会烧东西。
作者: liuhuanwind08    时间: 2013-11-30 22:08
螺旋线 发表于 2013-11-30 22:01
" e$ d0 Q) r/ t; @2 y! D/ D变压器是为了隔离。
* g+ F9 E! n2 {引单相可以用,但如果所有的单相不是同一相的话,零线一断,会烧东西。

4 ?% E  U9 B0 N/ g, a, L0 w- c" C那还是加个变压器安全。谢谢了。6 F  t3 ^- x, X8 O" k

作者: jxqgp    时间: 2013-12-2 17:15
螺旋线 发表于 2013-11-30 22:01
4 y. G3 f( ~8 U  M变压器是为了隔离。
$ j9 d* x' u+ R8 V# J0 r  a9 O引单相可以用,但如果所有的单相不是同一相的话,零线一断,会烧东西。
1 w. t, {4 e5 a
所有的单相你是指什么?能说具体点吗?我也遇到控制箱内有380和220的电路,也想从380拉一相出来和地线作为220V,或者拉两个电源进来,一个是三相380V,一个是220V% a, [; T  n4 K4 x# p

作者: jxqgp    时间: 2013-12-3 20:02
jxqgp 发表于 2013-12-2 17:15 - w, Q8 ^# \$ C6 |* ~6 j0 Q) l' u
所有的单相你是指什么?能说具体点吗?我也遇到控制箱内有380和220的电路,也想从380拉一相出来和地线作为 ...

( y. [. F) G! f9 |* ~我这个控制箱就引一个220V的电源,比如就引U相和N相作为220V提供电源,应该没问题吧,至于其它设备上的220V电源引的是哪相应该不会引起我这个设备上短路问题吧?