+ M4 @/ s* {5 H  _& s0 ]/ y: K
各位大侠帮忙看下,我们是做组合式空调的,由于电磁阀经常闭合不了,老漏水,现在做一初步方案代替电磁阀(成本也减少了),图示1为6W电机,转速45R/MIN,2为金属软管DN50,3为钢丝绳,4为复位弹簧,水箱与机组法兰连接,根据机组内外液面高差原理,动作如下:, U& m. m/ Y7 Y+ e% `9 Q4 X. b
1.电机正转,钢丝绳拉动软管至90度位置,电机旁有行程开关,软管接触开关,电机停止;7 R; L+ B" g, R7 m  G- {
2.全程PLC控制,设定6天后电机自动反转开始,在复位弹簧回弹力作用下,软管复位,污水排出。
- h4 ]: Q: ?0 f9 K$ j  目前只是个初步方案,不知道可否实现动作,因本人资历浅薄,希望各位大侠提提意见,电磁排污阀因为水质问题(污水里面有小沙粒,不能完全闭合,经常漏水),还有没有更好的办法解决这个问题?
( v& O% c, ]6 T. X, h
  ^- ?$ v; Q, j/ _/ A7 p9 L

* ~* N' e  c( V% v1 f/ S  K+ \" O$ C8 C
[attach]302015[/attach]% A0 L/ e7 {: Z" D% v* ?7 N
& V# F) y2 j5 |

+ N6 ]/ J/ ^6 c4 m/ v6 K- J/ r- L5 R1 ^( N4 [
[attach]302012[/attach]
) X7 X$ S9 J- y5 S) l9 z5 Q+ Y1 J4 E) V$ S3 o: ^
[attach]302013[/attach]
6 Z: L+ \* I& n( M
9 P0 i4 N7 }2 R% ?' V
; W5 y, T, Q2 {
* [% F! r& i6 Z- \+ q# R2 y8 V5 f* R" l2 N- T; a& r

- C8 K* ~5 R1 U$ t8 @[attach]302012[/attach]
8 o$ q3 a1 I0 Z$ @& h1 y& [* _9 t0 v, X( _" U
[attach]302013[/attach]2 E$ u  W" V) M, P. o$ F  c

2 x# i. L' }4 j" t[attach]302015[/attach]5 }/ E3 J6 {" e# \5 _; c
- q) K; o( V6 E' E: |- {$ }( O
[attach]302012[/attach]0 H- Y1 N$ b1 \( f  F

4 ~4 L3 c4 [& g9 y[attach]302013[/attach]
9 N# X9 ^/ k. N% z# h7 d& `) E: X  y9 \+ E+ s4 l; |

4 o  i3 I/ {" V) [7 e5 G) c" o: N# J! {5 B5 r

' B7 p- h2 P! G" y& j1 Q
0 ~( X1 i$ q9 c' s5 x/ R[attach]302011[/attach]
! i' k# x3 i# T  ^( v+ |/ [- A8 Y9 _8 G; A+ @% m2 i
[attach]302012[/attach]
. y" A! ~& H" r# g3 z& n4 s- }8 S
1 X+ r9 |' h" C$ A; o( v' b: C7 d; c[attach]302013[/attach]
! I* d( c5 l+ s8 o) ]9 y! t1 b: ^9 m9 X" H4 E- n0 K
  
2 @8 l' [, {- |* P4 e; n& S
9 M/ p9 T7 J3 ]$ |' _1 F( E9 w2 y7 k! q# }% N1 U4 T, I7 E

作者: xmdesign    时间: 2013-11-7 22:31
先加过滤网试试:)
作者: zerowing    时间: 2013-11-7 23:22
...为啥看着这么不靠谱呢?考虑到软管硬化问题,即便不考虑泄露,你这系统时间长了,弹簧也很难复位的。。。
; `. B4 e5 J! O! y& {5 j到现在我也不知道你这系统究竟想晚上怎样一套工序。
作者: ame0624    时间: 2013-11-8 07:32
有杂质当然是先过滤
作者: xiaochery    时间: 2013-11-8 08:59
系统可靠性待认证,弹簧和金属软管的使用寿命,电机防护等级等。可以尝试采用气动管夹阀。
作者: 芊芊的爸爸    时间: 2013-11-8 19:39
首先:不考虑加装过滤网,因为想用这套装置代替电磁排污阀,软管是金属软管,折弯后回复性很好,电机防护等级IP44,况且排污周期一年20多次,主要想法是利用此系统周期性的排污,关于结构部分是否可行,复位弹簧位置怎样布置?动作可否实现?望各位多多指导。[attach]302095[/attach]4 T; A% I- _! J3 M. v+ q
$ e% {! q0 u7 O8 S. Z4 [* B
[attach]302096[/attach]/ [' _: h2 m# n5 K2 L

. L, J; u4 N! i; ~- T, t  {
作者: rengxiaocai    时间: 2013-11-9 09:42
金属软管的动作也许不会是你想象中的   还有  你既然都用到电机了  那还不如在管口加装一个机械式阀门(如蝶阀……)  再用电控制阀门(方式很多的)   