机械必威体育网址

标题: 空调暖通问题求助 [打印本页]

作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-1 16:08
标题: 空调暖通问题求助
铸造车间要求温湿度要恒定,且范围可控,所以对空调系统特别严格,温度要求在±1度以内,但是相关设计院的设计人员说到空调上下送风,风的温度要有个衰减的过程,在一定空间范围内是不可控的,请各位大侠指教,有啥好方法是可以实现车间全部的空间温度都能够做到±1度!急急急急!!!
作者: 2266998    时间: 2013-11-1 16:15
设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,& r" _& c1 J$ O! ^5 m8 _
* C$ j5 \' o  c; H- R
首先,你组织气流,可以是对角的,也可以是对角--中间的,即中间地板回风,局部气流不到的情况,可以单独做隔间,单独处理这个区域就可以了,
作者: mixin0756    时间: 2013-11-1 17:16
“车间全部的空间温度都能够做到±1度”,要求抬高了吧?
作者: 我很呆    时间: 2013-11-1 18:08
这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。
作者: 我很呆    时间: 2013-11-1 18:09
这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 10:09
我很呆 发表于 2013-11-1 18:08
6 f$ n6 n2 h* h& A) d0 a这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。
# j. G# n$ o2 v& c( z& O' s. k% B/ y
为什么我发言都是有不良内容无法发送啊
1 u7 D. f* e* u0 o/ c, F, E2 B
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 10:11
2266998 发表于 2013-11-1 16:15
, n9 J$ C0 R$ }6 \# C设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,
4 r( c* d) A! P( @
, q4 S5 M7 |' ~& N+ J0 P3 c首先,你组织气流, ...

5 t" k8 m* |6 L/ M我们是精铸制壳车间,温度不合适会开裂。砂铸我记得没有这要求。( w6 A+ X4 j* X, `

作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 10:12
2266998 发表于 2013-11-1 16:15 - E* l9 u$ R3 w5 m6 A
设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,
5 v% A2 _# ^( X# j
/ ?) O1 y. P1 O/ v首先,你组织气流, ...

5 t# O& Z; G. j: Y5 {制壳车间已经隔开很多空间了,基本上一个区域也就在16*3*4m的大小,也考虑到分段送风,但是气流衰减,我没想到有什么办法可以控制。请赐教!
作者: 2266998    时间: 2013-11-2 12:34
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 10:12
! L1 L" G+ v) r8 c. M" W8 X制壳车间已经隔开很多空间了,基本上一个区域也就在16*3*4m的大小,也考虑到分段送风,但是气流衰减,我没 ...
& h( l( I- B9 T4 S$ g3 p7 {
先处理‘本底热源’,把这个东西处理掉了,气流温度衰减有固定规律,再处理这个就可以了,/ [# u7 U; t: A) b" A+ @

) _5 M8 s8 _" D2 h* g2 M举例说,一个房间,本底温度是21度,隔热做好以后,计算换热,定期补充冷量,就可以控制精确均温,这个没有问题
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 15:12
2266998 发表于 2013-11-2 12:34 * R! Q% }: D: |: o; r' }
先处理‘本底热源’,把这个东西处理掉了,气流温度衰减有固定规律,再处理这个就可以了,
: g% i" P0 A6 ~
( l) h2 u; p: W: A2 ~0 {) Z( z举例说,一 ...

+ l- I( _  J8 k% a5 _* |: H大侠你好:, G+ T) d7 m8 V" d! l
    我现在比较困惑的是:出风口温度和距离两米之外的温度不一样(现状),如何保证这两米之内的温度均匀?
作者: 2266998    时间: 2013-11-2 15:41
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 15:12
1 U1 Q$ O; O$ R* ~8 D! d( Z大侠你好:
" p  D) p1 T& {3 P    我现在比较困惑的是:出风口温度和距离两米之外的温度不一样(现状),如何保证这两米之 ...

; s) y+ x9 }) |( g! q出风口是一个温度,其沿程加热以后是一个温度,到目标点是一个温度,这是三个温度,) t8 c- R# G& e- x' ]

# J/ r  P+ t( f1 ~0 a希望控制温度的均匀性,就必须知道沿程是怎么加热的?热源在哪里?先要解决这个问题,5 z7 _/ A. ^4 c/ Y5 l( e! E
8 v: r2 d. A% j. \1 |
我处理过几个精密的车间,有比你这个还严格的,/ R1 G0 A+ K% l: f# z# @

- W2 Z! Q5 t9 q1 k你要先找到那个‘热源点’,对热源点先处理掉,使其对沿程气流的加热非常小,不加热了,自然就没有温升,这是个自然规律,没有什么的,就是要耐心处理掉每一个‘加热点’,计算出来一个‘本底热模型’,拿着这个热模型来组织气流,就会满意的,
9 e5 u% v  G2 g. K* F( T' Z. d. q: z
你不解决掉我说的这些,就绝对玩不下去,你说的设计院,人家是做项目工程的,没有人玩精密技术的,我以前谈过,我玩精密加热,以前委托给大设计院,还都是有‘帽子’的,都明确告诉我那个精度无法控制,因为人家就没想给你玩,
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 16:14
2266998 发表于 2013-11-2 15:41 - P4 A+ J. e( _* t! d) u- g# _9 ]9 a
出风口是一个温度,其沿程加热以后是一个温度,到目标点是一个温度,这是三个温度,
) |/ M. q* [" c8 T) y
( g% J3 K8 I, I( W希望控制温度的均 ...

: a& Y0 t* f; O( H) I大侠:4 W1 e) h# ^) B
        我们玩铸造的,制壳车间基本上没有明显的加热源,而对于我们的目标是使模壳干燥,所以一般热源来自于模壳水分蒸发和空间空气,与外部环境渗透进来的热量。那么按您的理解,是不是沿程加热就是风机风量与沿程空气(包括外部环境渗透进来的空气)混合产生热交换的温差呢?而对于消除这部分空气的影响,从而保持沿程加热过程中的温湿度均匀性,您有高招吗?因为正是这沿程加热过程需要保持温湿度的一致性!
6 ^) x% l4 K8 z7 X1 C2 P# H      
作者: 2266998    时间: 2013-11-2 16:24
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 16:14
2 A3 s1 f+ _# a  u( h/ e大侠:: \9 N* V# E, a* g6 ?/ D
        我们玩铸造的,制壳车间基本上没有明显的加热源,而对于我们的目标是使模壳干燥,所以一 ...

  J2 O6 I9 ?- [9 [9 Z- }4 q/ G3 E没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?
) L( Y$ Y) a1 b" B1 M1 {& S: d; a' W( t
1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外的热交换,通风过程的热交换,
) J: N5 j% _2 U& e* u* ~( f" @/ W$ {' u$ U) G+ ~1 p5 T& q
2,假如你知道这些数据了,热扩散是一个定值,就可以很简单地描述,! k  U  w+ H8 G' [
6 [* p$ u5 H1 R
3,比如你要求室内是25度,湿度是65%,这就是目标,
7 D) _- K5 [" W( b9 H( x) j/ ?- d' j! E; p$ ]7 ~# q0 n
4,原始情况可能是30度,湿度35%,先把系统循环开到最大,调温,调湿,就创造出了‘人工本底’,* y  F( ?1 {* ~4 [

/ Q# v* m& C. e4 [5,再就是热交换了,一定形式的风口,有固定的‘射流角度’,这个你可以查,包括一定速度情况下的混风特性,都可以查到,这样就可以计算热交换了,结果就知道了,
4 \4 J) c8 @5 V3 E" q
% I8 b) o5 w) m" `/ @0 G6 L6,合理控制风口温度,湿度,对特殊区域补风,就建立一个新的稳定‘温度场’,维持这个,就可以了,( C- X4 L  ^. ^

# M+ x9 v! K7 U# v' w. G! \* K1 i7,再找设计院,把银子给它,要他计算你那个厂子的‘模拟温度场’,进行风口配置,回风走向,湿度处理系统,就都解决了,
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-3 15:28
2266998 发表于 2013-11-2 16:24 ( s) O6 z6 i% x5 V
没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?% r9 b8 j! y) S" {1 B3 X( x

! H9 M# @! [3 v1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外 ...

8 o/ B, ^6 s2 ?5 {; [大侠,难就难在不增加成本的前提下做到符合要求
  I. c6 a6 O* }& I+ m. [9 x% N
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-3 15:30
2266998 发表于 2013-11-2 16:24
7 l4 V0 g' z, Y没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?" R- c) i- F: h$ }
- i: {9 E( \- c* N. ?
1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外 ...

5 U$ S2 J% g0 j! g! j+ R从侧送风,顶部回收风抽走。在高四米的高度空间上分三排或者四排出风,我想应该能达到目标要求
作者: 我很呆    时间: 2013-11-4 10:23
本帖最后由 我很呆 于 2013-11-4 10:33 编辑   |& q6 }5 b/ q+ N
, p% k" n# j: m0 l+ c
工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。
) h1 R- U! N, b5 U7 e5 n5 n; L+ v# xwuen@durkeesox.com
& w1 C2 V0 z- ~2 ~8 ^- x谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 12:15
一叶知秋1228 发表于 2013-11-3 15:30
+ z0 L" C! i" G' l& j9 F$ g从侧送风,顶部回收风抽走。在高四米的高度空间上分三排或者四排出风,我想应该能达到目标要求
/ ~! ~! f3 ^- s* e; L) {; j
大侠,上午刚刚和老总、设计院讨论过可能方案,现在的想法是把空调出风口和风塔结合起来,利用风塔抽室内风和空调冷风混合均匀,以便达到温度均匀要求。还不知道能不能达到理想效果!
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 13:12
我很呆 发表于 2013-11-4 10:23   s# ?- t0 h+ v5 j9 d  N
工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。
. v; ~  f* x3 g' ?/ e" i/ owuen@durkeesox.com/ k% ~# Z6 {3 P( v( Z
谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的 ...
1 u% V" A8 M, M9 V* P: y" j
这位高手你好:
& w% b8 y0 w# z6 w, t, w       由于今年年初我们集团在德国收购了3家工厂之后,工艺参数可能会和国内同行稍有差异,公司对技术资料和工艺资料管理这块管的比较严格,所以具体的参数我可能无法提供给您,但是您可以参考国内精密铸造业的参数。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 13:14
我很呆 发表于 2013-11-4 10:23 # L. K9 j& g. i8 A  D% y5 I: {
工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。+ v  J& s/ T. j* W) \
wuen@durkeesox.com
& K( T% H2 D/ s! a' S3 Z谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的 ...

( q" f- w+ Y$ c5 `1 Y2 W: U  t你好:
) d1 E6 K6 A& x5 v       请教你们是哪个公司的?在什么地方?
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 13:25
一叶知秋1228 发表于 2013-11-4 13:14
: F* x! J( P! V6 p. \0 T你好:
( j# @0 [. n( U- a1 X  e4 K( }, H       请教你们是哪个公司的?在什么地方?

% g  g" e- o1 g& l. U4 Vhu_yuncheng@impro.com.cn胡后面有下划线的。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-8 13:08
一叶知秋1228 发表于 2013-11-4 13:25
( w. Y, u5 r, I0 c5 @hu_yuncheng@impro.com.cn胡后面有下划线的。

3 a* F* S4 m2 s/ O- p6 z& t  ^江苏无锡地区的




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4