标题: 空调暖通问题求助
铸造车间要求温湿度要恒定,且范围可控,所以对空调系统特别严格,温度要求在±1度以内,但是相关设计院的设计人员说到空调上下送风,风的温度要有个衰减的过程,在一定空间范围内是不可控的,请各位大侠指教,有啥好方法是可以实现车间全部的空间温度都能够做到±1度!急急急急!!!
作者: 2266998    时间: 2013-11-1 16:15
设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,
7 |) Z8 L# A( _2 q$ S
' f1 D! e* h1 m首先,你组织气流,可以是对角的,也可以是对角--中间的,即中间地板回风,局部气流不到的情况,可以单独做隔间,单独处理这个区域就可以了,
作者: mixin0756    时间: 2013-11-1 17:16
“车间全部的空间温度都能够做到±1度”,要求抬高了吧?
作者: 我很呆    时间: 2013-11-1 18:08
这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。
作者: 我很呆    时间: 2013-11-1 18:09
这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 10:09
我很呆 发表于 2013-11-1 18:08 ! K& N4 N# v" x, r4 Q( U* ^! @
这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。

# W, ]9 D$ p) m0 \- W1 [/ g为什么我发言都是有不良内容无法发送啊! O* H7 `1 Q, L+ j0 ~1 o$ d" c

作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 10:11
2266998 发表于 2013-11-1 16:15
4 c$ d0 h2 C0 o- g: Q- M设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,
* u/ F$ e8 l. j" F  o3 u# r3 V) \  ^7 h
首先,你组织气流, ...
' O+ y8 O. }# W  {) D( V
我们是精铸制壳车间,温度不合适会开裂。砂铸我记得没有这要求。% \- A1 S3 q0 v. ^* s0 u9 Y* Y6 @

作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 10:12
2266998 发表于 2013-11-1 16:15 ; ?; J. X: p3 r; k1 N
设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,
! T6 A7 L5 e: p( c2 i& K5 J. c
% `; a6 b" P* e- Y6 W# n首先,你组织气流, ...
0 O0 P/ J; s+ N  `" s
制壳车间已经隔开很多空间了,基本上一个区域也就在16*3*4m的大小,也考虑到分段送风,但是气流衰减,我没想到有什么办法可以控制。请赐教!
作者: 2266998    时间: 2013-11-2 12:34
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 10:12
8 G* @( z. B; h8 C# \  k% y; C制壳车间已经隔开很多空间了,基本上一个区域也就在16*3*4m的大小,也考虑到分段送风,但是气流衰减,我没 ...
9 n3 {6 o7 ]0 i- b9 {' j/ E; o
先处理‘本底热源’,把这个东西处理掉了,气流温度衰减有固定规律,再处理这个就可以了,' P2 m. p2 e- a! D& O

  s  j( j* w7 t举例说,一个房间,本底温度是21度,隔热做好以后,计算换热,定期补充冷量,就可以控制精确均温,这个没有问题
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 15:12
2266998 发表于 2013-11-2 12:34 3 R1 l5 r  F% [: u, E6 a! L6 L
先处理‘本底热源’,把这个东西处理掉了,气流温度衰减有固定规律,再处理这个就可以了,/ O0 Q8 t0 w5 Z3 W6 k5 T# L* h

, z" o9 O( S! l  h7 X举例说,一 ...

' Q" e5 z5 l4 t/ Q) ]大侠你好:( {8 t( S% D; ~7 _/ r# X
    我现在比较困惑的是:出风口温度和距离两米之外的温度不一样(现状),如何保证这两米之内的温度均匀?
作者: 2266998    时间: 2013-11-2 15:41
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 15:12
. N- H5 `5 N3 g" W5 P大侠你好:
6 Q+ v2 _# h: U' ~5 x4 Q, T1 z6 e% B    我现在比较困惑的是:出风口温度和距离两米之外的温度不一样(现状),如何保证这两米之 ...

; W8 G% y5 p0 @+ _! Y出风口是一个温度,其沿程加热以后是一个温度,到目标点是一个温度,这是三个温度,
% v/ j' z& z* u0 G! `3 H  @# f' S
希望控制温度的均匀性,就必须知道沿程是怎么加热的?热源在哪里?先要解决这个问题,' P; \( _! X4 o8 j
" I" z4 E& R$ m
我处理过几个精密的车间,有比你这个还严格的,( j+ F9 j) p9 z& W! s5 {) e- o
# c" ]6 }9 K& [# j8 _2 A1 T% f1 |% n
你要先找到那个‘热源点’,对热源点先处理掉,使其对沿程气流的加热非常小,不加热了,自然就没有温升,这是个自然规律,没有什么的,就是要耐心处理掉每一个‘加热点’,计算出来一个‘本底热模型’,拿着这个热模型来组织气流,就会满意的,
) _' k; n1 `5 e( k5 p
. T) ^2 j& w9 |* j/ \你不解决掉我说的这些,就绝对玩不下去,你说的设计院,人家是做项目工程的,没有人玩精密技术的,我以前谈过,我玩精密加热,以前委托给大设计院,还都是有‘帽子’的,都明确告诉我那个精度无法控制,因为人家就没想给你玩,
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 16:14
2266998 发表于 2013-11-2 15:41
1 `' H- r8 T7 c$ Y8 x, K( t7 u出风口是一个温度,其沿程加热以后是一个温度,到目标点是一个温度,这是三个温度,
% ?( w- Q, W9 P5 S
8 i/ s9 `% Q( E. O% R5 I希望控制温度的均 ...
& l& Q) w. I# `& D
大侠:& z7 P' V6 y- M) t( M% r, e
        我们玩铸造的,制壳车间基本上没有明显的加热源,而对于我们的目标是使模壳干燥,所以一般热源来自于模壳水分蒸发和空间空气,与外部环境渗透进来的热量。那么按您的理解,是不是沿程加热就是风机风量与沿程空气(包括外部环境渗透进来的空气)混合产生热交换的温差呢?而对于消除这部分空气的影响,从而保持沿程加热过程中的温湿度均匀性,您有高招吗?因为正是这沿程加热过程需要保持温湿度的一致性!7 s% E; s3 ]+ |% h6 B& d
      
作者: 2266998    时间: 2013-11-2 16:24
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 16:14
8 R+ y* ^1 f2 i# s; L3 v$ @大侠:2 q! V3 h! u& e& ?5 E, o
        我们玩铸造的,制壳车间基本上没有明显的加热源,而对于我们的目标是使模壳干燥,所以一 ...

5 T7 w) g# x) D没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?6 L/ i* o: c6 w+ A  x
+ M4 j9 @( |8 O1 T" o% i6 A
1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外的热交换,通风过程的热交换,; C3 k) o6 x. D* y4 G+ Y( h7 Q% i- |

  q* U$ U' c7 ~( u! R* i2,假如你知道这些数据了,热扩散是一个定值,就可以很简单地描述,9 E. _8 o; V) `' W: D7 P' d
/ x2 l% R4 `$ a" K& U+ Y
3,比如你要求室内是25度,湿度是65%,这就是目标,7 `/ X% L4 k% s7 v* Y* s

6 u1 M6 d& @8 B: G' r; t/ a4,原始情况可能是30度,湿度35%,先把系统循环开到最大,调温,调湿,就创造出了‘人工本底’,/ V" S4 s# K4 o# @2 q1 d4 H2 e

2 z) c, k( y( r/ ~5,再就是热交换了,一定形式的风口,有固定的‘射流角度’,这个你可以查,包括一定速度情况下的混风特性,都可以查到,这样就可以计算热交换了,结果就知道了,
% e, G; m" X" u% a+ Z. @- D" }
; @9 h0 k' H3 Q7 H! D" }9 \6,合理控制风口温度,湿度,对特殊区域补风,就建立一个新的稳定‘温度场’,维持这个,就可以了,# C- c! I& U5 K0 y1 I; d

; P# W7 u. {0 p6 q  W0 D: o" v4 c7,再找设计院,把银子给它,要他计算你那个厂子的‘模拟温度场’,进行风口配置,回风走向,湿度处理系统,就都解决了,
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-3 15:28
2266998 发表于 2013-11-2 16:24 ' d0 O7 o( ]/ D: Q
没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?( `3 v6 m2 Y. q' [

4 V* W: S2 v( N* J5 n1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外 ...

5 q( k! ]1 }2 |9 Z+ z# t大侠,难就难在不增加成本的前提下做到符合要求
: E) p* T% F+ x0 B: j
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-3 15:30
2266998 发表于 2013-11-2 16:24 % ]& O/ j. J. J  y9 m. f
没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?
1 }/ `9 |1 Q5 [, O& b3 p  B
" C- G* W# O1 M4 V. r, t1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外 ...
; {/ W* E  P% }# t) L; o% ^, Q7 k
从侧送风,顶部回收风抽走。在高四米的高度空间上分三排或者四排出风,我想应该能达到目标要求
作者: 我很呆    时间: 2013-11-4 10:23
本帖最后由 我很呆 于 2013-11-4 10:33 编辑 ) B0 M6 S# `+ P# D! x( r
; p% R6 r/ [2 o: \; E
工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。
+ u) V; o9 v: O3 y9 R9 n# m8 ?wuen@durkeesox.com
* y+ O" ^' A% F谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 12:15
一叶知秋1228 发表于 2013-11-3 15:30
. \. L2 m! R+ W* j6 A, t从侧送风,顶部回收风抽走。在高四米的高度空间上分三排或者四排出风,我想应该能达到目标要求
0 w5 C1 M. Q4 k
大侠,上午刚刚和老总、设计院讨论过可能方案,现在的想法是把空调出风口和风塔结合起来,利用风塔抽室内风和空调冷风混合均匀,以便达到温度均匀要求。还不知道能不能达到理想效果!
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 13:12
我很呆 发表于 2013-11-4 10:23 6 ^$ ~1 \6 D* D) `* k7 h% q% T
工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。7 L; }; l7 m& K- w, }( {
wuen@durkeesox.com3 m- A. {! o  `5 Q( w' s) Z8 w
谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的 ...
0 ]: I+ g- R. h" @8 D' T) j- E+ k1 t
这位高手你好:% A! C" G8 M' k+ h$ T: [5 j, U
       由于今年年初我们集团在德国收购了3家工厂之后,工艺参数可能会和国内同行稍有差异,公司对技术资料和工艺资料管理这块管的比较严格,所以具体的参数我可能无法提供给您,但是您可以参考国内精密铸造业的参数。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 13:14
我很呆 发表于 2013-11-4 10:23
! B- Q5 n3 n+ Z% d工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。) w& q" k3 w9 M1 \$ E+ s5 {6 G
wuen@durkeesox.com% a1 F, w- r4 d3 L0 g/ [# ]! v
谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的 ...

2 K3 f- ^: t0 E: l, c) T你好:2 H0 i2 l1 e6 c. I! q" a2 m
       请教你们是哪个公司的?在什么地方?
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 13:25
一叶知秋1228 发表于 2013-11-4 13:14 8 S9 N# H4 k/ A, g
你好:( j: ^- G8 b4 }5 R" Q; K- @
       请教你们是哪个公司的?在什么地方?

7 s2 ^; u, @/ U8 B8 g% i8 r+ \hu_yuncheng@impro.com.cn胡后面有下划线的。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-8 13:08
一叶知秋1228 发表于 2013-11-4 13:25
6 p- @; J4 L% p" xhu_yuncheng@impro.com.cn胡后面有下划线的。
4 A! t3 D( ]: h* z$ x1 Z5 a- B, Q+ `
江苏无锡地区的