机械必威体育网址

标题: 空调暖通问题求助 [打印本页]

作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-1 16:08
标题: 空调暖通问题求助
铸造车间要求温湿度要恒定,且范围可控,所以对空调系统特别严格,温度要求在±1度以内,但是相关设计院的设计人员说到空调上下送风,风的温度要有个衰减的过程,在一定空间范围内是不可控的,请各位大侠指教,有啥好方法是可以实现车间全部的空间温度都能够做到±1度!急急急急!!!
作者: 2266998    时间: 2013-11-1 16:15
设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,% i: J9 ?. {+ M, c8 G
$ P+ N, l# ?0 d+ `! d" l6 C0 j
首先,你组织气流,可以是对角的,也可以是对角--中间的,即中间地板回风,局部气流不到的情况,可以单独做隔间,单独处理这个区域就可以了,
作者: mixin0756    时间: 2013-11-1 17:16
“车间全部的空间温度都能够做到±1度”,要求抬高了吧?
作者: 我很呆    时间: 2013-11-1 18:08
这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。
作者: 我很呆    时间: 2013-11-1 18:09
这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 10:09
我很呆 发表于 2013-11-1 18:08
* H  H5 _4 C1 q" r9 A% \这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。
$ p7 f# [7 d1 t. p% L' i: U( o
为什么我发言都是有不良内容无法发送啊
* l* f1 a+ B9 b* A. r2 a
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 10:11
2266998 发表于 2013-11-1 16:15 & ]! ^! Y& l! z" |4 m  P
设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,& j7 ~6 }" D6 b1 M3 X% B0 ]
% {/ m& y3 z# X9 ]# {
首先,你组织气流, ...

2 Z# M3 s* k+ i" \0 ?我们是精铸制壳车间,温度不合适会开裂。砂铸我记得没有这要求。
; p8 L* {! o7 z& q
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 10:12
2266998 发表于 2013-11-1 16:15 0 p# L* Y4 m& s* Q
设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,
' w3 B' P' F+ t9 l  ?3 y) t5 A* t, V( H/ ]7 d
首先,你组织气流, ...
& W/ O3 _/ s6 ?$ @* K
制壳车间已经隔开很多空间了,基本上一个区域也就在16*3*4m的大小,也考虑到分段送风,但是气流衰减,我没想到有什么办法可以控制。请赐教!
作者: 2266998    时间: 2013-11-2 12:34
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 10:12 2 B, W  s7 K! p& J
制壳车间已经隔开很多空间了,基本上一个区域也就在16*3*4m的大小,也考虑到分段送风,但是气流衰减,我没 ...
. \+ i+ M( ^0 M5 Y
先处理‘本底热源’,把这个东西处理掉了,气流温度衰减有固定规律,再处理这个就可以了,0 `4 ^/ [$ C0 f
7 U6 J  D2 T5 t+ e% ?( d! n
举例说,一个房间,本底温度是21度,隔热做好以后,计算换热,定期补充冷量,就可以控制精确均温,这个没有问题
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 15:12
2266998 发表于 2013-11-2 12:34 & N+ M% @7 ]# C& w4 g9 W% U0 W
先处理‘本底热源’,把这个东西处理掉了,气流温度衰减有固定规律,再处理这个就可以了,* o* o4 c: O! s- R& p
% e; C0 Y: P' g: W
举例说,一 ...
5 U+ T' Y1 U" u7 G+ [) S# H' T
大侠你好:
/ H" g% w0 r0 z, |: p9 E    我现在比较困惑的是:出风口温度和距离两米之外的温度不一样(现状),如何保证这两米之内的温度均匀?
作者: 2266998    时间: 2013-11-2 15:41
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 15:12
; A$ X9 o1 P( q大侠你好:8 R- c8 n4 u, D! p$ I
    我现在比较困惑的是:出风口温度和距离两米之外的温度不一样(现状),如何保证这两米之 ...

. k) {( e' b0 H1 }% q' b7 p( {! x: r. z出风口是一个温度,其沿程加热以后是一个温度,到目标点是一个温度,这是三个温度,( {  ~$ n2 j4 q( y4 h" I

: Y  Y7 y: [# S- b希望控制温度的均匀性,就必须知道沿程是怎么加热的?热源在哪里?先要解决这个问题,2 |4 _: w3 o& M
0 ~) C/ a' m2 [4 T$ E% D! U
我处理过几个精密的车间,有比你这个还严格的,3 z& j0 w+ K9 X8 S' |4 d5 V

6 F( h6 f0 P: X4 b你要先找到那个‘热源点’,对热源点先处理掉,使其对沿程气流的加热非常小,不加热了,自然就没有温升,这是个自然规律,没有什么的,就是要耐心处理掉每一个‘加热点’,计算出来一个‘本底热模型’,拿着这个热模型来组织气流,就会满意的,
% l( S. C( u3 z# f. q' J) s  ~: M3 z& {9 A; e
你不解决掉我说的这些,就绝对玩不下去,你说的设计院,人家是做项目工程的,没有人玩精密技术的,我以前谈过,我玩精密加热,以前委托给大设计院,还都是有‘帽子’的,都明确告诉我那个精度无法控制,因为人家就没想给你玩,
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 16:14
2266998 发表于 2013-11-2 15:41 7 U, }5 ?- @6 `' [
出风口是一个温度,其沿程加热以后是一个温度,到目标点是一个温度,这是三个温度,
  d0 Y9 r; r1 j9 ?8 ~! F7 c3 g1 X+ I" R- K) ~7 J
希望控制温度的均 ...

* s& Y1 g( n4 E% q大侠:
2 v' q: S* l4 R/ E        我们玩铸造的,制壳车间基本上没有明显的加热源,而对于我们的目标是使模壳干燥,所以一般热源来自于模壳水分蒸发和空间空气,与外部环境渗透进来的热量。那么按您的理解,是不是沿程加热就是风机风量与沿程空气(包括外部环境渗透进来的空气)混合产生热交换的温差呢?而对于消除这部分空气的影响,从而保持沿程加热过程中的温湿度均匀性,您有高招吗?因为正是这沿程加热过程需要保持温湿度的一致性!
8 e* X# l) @0 `      
作者: 2266998    时间: 2013-11-2 16:24
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 16:14
; d' }* b8 \2 A2 O: |大侠:
7 R* W; Q# Q, `6 l, Q8 |        我们玩铸造的,制壳车间基本上没有明显的加热源,而对于我们的目标是使模壳干燥,所以一 ...

0 u! j$ X( i0 y没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?, N) e; i6 I/ \5 j# w

' D4 `2 |( a; j4 w0 a8 G1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外的热交换,通风过程的热交换,+ H/ E* z+ k% m8 l2 {4 e. K

+ H- P3 G; L* {. {, u" y7 y9 J2,假如你知道这些数据了,热扩散是一个定值,就可以很简单地描述,+ F+ g" R0 y+ i. _

  d  O1 v6 d+ K% |3,比如你要求室内是25度,湿度是65%,这就是目标,! C9 q1 }. [. G3 G9 h& f3 f% U
0 b, `8 A% {, {2 Q* G2 H
4,原始情况可能是30度,湿度35%,先把系统循环开到最大,调温,调湿,就创造出了‘人工本底’,
5 A0 l8 D  f$ f0 `
6 o0 c8 ~0 Y8 N! k5,再就是热交换了,一定形式的风口,有固定的‘射流角度’,这个你可以查,包括一定速度情况下的混风特性,都可以查到,这样就可以计算热交换了,结果就知道了,- ?1 z3 H/ s" {! ^5 v7 P. n- s3 a

6 Y# e8 J, W7 X+ U4 s. Y1 r6,合理控制风口温度,湿度,对特殊区域补风,就建立一个新的稳定‘温度场’,维持这个,就可以了,( g% a4 R$ k2 W6 _
% ^4 ~) H# u* E
7,再找设计院,把银子给它,要他计算你那个厂子的‘模拟温度场’,进行风口配置,回风走向,湿度处理系统,就都解决了,
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-3 15:28
2266998 发表于 2013-11-2 16:24
0 C4 k1 c6 l0 [+ n2 U没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?; o& K. T, Y) U& q2 o
1 }8 V& D# u& W) K# o8 h2 h
1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外 ...

& L7 U) e7 k3 _7 i; D  k大侠,难就难在不增加成本的前提下做到符合要求
+ K/ _9 n- G5 ?2 Y
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-3 15:30
2266998 发表于 2013-11-2 16:24 7 e3 R4 T! [+ e7 c( N  X
没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?' n" @% {+ k/ }
* F! Y+ o# p% h& O! v! g& C& L
1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外 ...
7 T( m$ T' O4 G* f' d
从侧送风,顶部回收风抽走。在高四米的高度空间上分三排或者四排出风,我想应该能达到目标要求
作者: 我很呆    时间: 2013-11-4 10:23
本帖最后由 我很呆 于 2013-11-4 10:33 编辑
8 N) M& ?4 i5 R/ U% }* h0 t
& C5 I& s0 _/ s( M7 t工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。- Q; a7 s2 {9 z) _. \
wuen@durkeesox.com. D& ?  Y) x  @# {, N
谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 12:15
一叶知秋1228 发表于 2013-11-3 15:30 + K( f8 E! U  D* \+ Z# w
从侧送风,顶部回收风抽走。在高四米的高度空间上分三排或者四排出风,我想应该能达到目标要求

: l$ y: R9 z) W' V3 A2 u+ G4 ?大侠,上午刚刚和老总、设计院讨论过可能方案,现在的想法是把空调出风口和风塔结合起来,利用风塔抽室内风和空调冷风混合均匀,以便达到温度均匀要求。还不知道能不能达到理想效果!
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 13:12
我很呆 发表于 2013-11-4 10:23
7 F: [, M5 e+ X/ f8 n工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。
+ N4 [. L6 K+ G- Z* E/ owuen@durkeesox.com
, J+ Y* P6 w2 o谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的 ...
! `* f- s- N/ R3 m/ I! R
这位高手你好:
6 z; b+ U# N3 O1 N4 o2 x       由于今年年初我们集团在德国收购了3家工厂之后,工艺参数可能会和国内同行稍有差异,公司对技术资料和工艺资料管理这块管的比较严格,所以具体的参数我可能无法提供给您,但是您可以参考国内精密铸造业的参数。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 13:14
我很呆 发表于 2013-11-4 10:23 $ |3 ?. h  ^  s2 {6 z9 Z" I
工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。
. ^+ H! r- o1 j" Dwuen@durkeesox.com
* M$ b( N9 ]+ C; T谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的 ...
" K6 P: ?5 B4 i0 u
你好:
0 e! y0 O% J0 H0 l2 r* c$ `       请教你们是哪个公司的?在什么地方?
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 13:25
一叶知秋1228 发表于 2013-11-4 13:14
3 B0 I, a5 f* z) i- O, {* Z: O7 c你好:' |/ H6 |8 T& f5 C9 A, d" R
       请教你们是哪个公司的?在什么地方?

) f: F8 j; A* V7 o" K, m2 p/ l6 Zhu_yuncheng@impro.com.cn胡后面有下划线的。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-8 13:08
一叶知秋1228 发表于 2013-11-4 13:25
9 I3 T$ [0 `$ U* n# ^hu_yuncheng@impro.com.cn胡后面有下划线的。
- P" Q9 ]' K- q9 p0 N1 u6 N
江苏无锡地区的