标题: 空调暖通问题求助
铸造车间要求温湿度要恒定,且范围可控,所以对空调系统特别严格,温度要求在±1度以内,但是相关设计院的设计人员说到空调上下送风,风的温度要有个衰减的过程,在一定空间范围内是不可控的,请各位大侠指教,有啥好方法是可以实现车间全部的空间温度都能够做到±1度!急急急急!!!
作者: 2266998    时间: 2013-11-1 16:15
设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,
4 v" R% B( S1 `" V, m; ^% c: \5 W) P2 }; m3 q* u% c8 \
首先,你组织气流,可以是对角的,也可以是对角--中间的,即中间地板回风,局部气流不到的情况,可以单独做隔间,单独处理这个区域就可以了,
作者: mixin0756    时间: 2013-11-1 17:16
“车间全部的空间温度都能够做到±1度”,要求抬高了吧?
作者: 我很呆    时间: 2013-11-1 18:08
这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。
作者: 我很呆    时间: 2013-11-1 18:09
这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 10:09
我很呆 发表于 2013-11-1 18:08 * D; [  h$ g9 P* s2 z4 I
这个可以做到。难的是油的温控。到0.1度的温差。
2 d0 J$ N9 X& P- E' }, t1 U  w9 L
为什么我发言都是有不良内容无法发送啊* b+ v/ H7 z% P

作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 10:11
2266998 发表于 2013-11-1 16:15 % b5 {" Q$ l( L( M' s
设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,1 N( x7 _1 K" r( W. z

- p, |: Y* V, O, b首先,你组织气流, ...
, k- D6 P$ e% }. Y5 Q" v
我们是精铸制壳车间,温度不合适会开裂。砂铸我记得没有这要求。
0 x5 H. q8 e* i3 \# q5 j5 W1 ~
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 10:12
2266998 发表于 2013-11-1 16:15 / G$ B9 N1 B: ^& v% E( ^" |0 ?3 r7 L/ x
设计院说的不对,这个是可以分区调节的,比这个要求严的都可以做到,没有技术难度,
- o6 z' s4 G6 S+ g4 ?, @% f4 _( V& H1 ?: ?
首先,你组织气流, ...

# E# C' U5 T5 X% R4 \+ U3 V4 @制壳车间已经隔开很多空间了,基本上一个区域也就在16*3*4m的大小,也考虑到分段送风,但是气流衰减,我没想到有什么办法可以控制。请赐教!
作者: 2266998    时间: 2013-11-2 12:34
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 10:12 + K: a$ q( Z4 \2 I
制壳车间已经隔开很多空间了,基本上一个区域也就在16*3*4m的大小,也考虑到分段送风,但是气流衰减,我没 ...

8 `, v  h) U, r. `先处理‘本底热源’,把这个东西处理掉了,气流温度衰减有固定规律,再处理这个就可以了,: @  j6 W) N" k" Z1 S
. z6 Q" ^/ A! [1 l! ?: v
举例说,一个房间,本底温度是21度,隔热做好以后,计算换热,定期补充冷量,就可以控制精确均温,这个没有问题
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 15:12
2266998 发表于 2013-11-2 12:34
' T# S9 V4 }2 @! T+ l先处理‘本底热源’,把这个东西处理掉了,气流温度衰减有固定规律,再处理这个就可以了,& v5 ]1 N- u5 [+ s( r
' P* P6 c8 \2 l
举例说,一 ...

, ]7 x+ n" V- g4 _" q) J. h大侠你好:7 }4 o. E0 [0 R- k9 z
    我现在比较困惑的是:出风口温度和距离两米之外的温度不一样(现状),如何保证这两米之内的温度均匀?
作者: 2266998    时间: 2013-11-2 15:41
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 15:12 6 ]' D9 X3 H+ Q0 A- ]
大侠你好:. c* u" i+ z/ a) N3 l
    我现在比较困惑的是:出风口温度和距离两米之外的温度不一样(现状),如何保证这两米之 ...

$ W: I' c: x% c! i! A7 i/ K: o! a出风口是一个温度,其沿程加热以后是一个温度,到目标点是一个温度,这是三个温度,
) T. e0 G0 }2 C" Q( `# ^' v( b. X/ ^4 ~: g# V: h. E$ E
希望控制温度的均匀性,就必须知道沿程是怎么加热的?热源在哪里?先要解决这个问题,, }8 B, h3 A6 k
" e: S. \- O, t- F0 o& N( P* ]
我处理过几个精密的车间,有比你这个还严格的,, @: }7 h7 ~# y

( S2 [1 L+ p1 e你要先找到那个‘热源点’,对热源点先处理掉,使其对沿程气流的加热非常小,不加热了,自然就没有温升,这是个自然规律,没有什么的,就是要耐心处理掉每一个‘加热点’,计算出来一个‘本底热模型’,拿着这个热模型来组织气流,就会满意的,+ z9 e7 t2 ]% |+ \$ ^; F0 l
3 J/ V: g, ?. i4 h" O8 }
你不解决掉我说的这些,就绝对玩不下去,你说的设计院,人家是做项目工程的,没有人玩精密技术的,我以前谈过,我玩精密加热,以前委托给大设计院,还都是有‘帽子’的,都明确告诉我那个精度无法控制,因为人家就没想给你玩,
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-2 16:14
2266998 发表于 2013-11-2 15:41
0 P0 V3 q. \* p7 S* M& A8 }+ x出风口是一个温度,其沿程加热以后是一个温度,到目标点是一个温度,这是三个温度,
( V2 M$ k2 ]8 q- b8 s7 j$ T, }: y
2 e  O/ W6 S. Z2 r+ u" u希望控制温度的均 ...

& D) x# S: `1 Q: s( }/ w( [大侠:: g* Q# r2 y/ `& A0 w
        我们玩铸造的,制壳车间基本上没有明显的加热源,而对于我们的目标是使模壳干燥,所以一般热源来自于模壳水分蒸发和空间空气,与外部环境渗透进来的热量。那么按您的理解,是不是沿程加热就是风机风量与沿程空气(包括外部环境渗透进来的空气)混合产生热交换的温差呢?而对于消除这部分空气的影响,从而保持沿程加热过程中的温湿度均匀性,您有高招吗?因为正是这沿程加热过程需要保持温湿度的一致性!
4 c2 u3 u, ?) h( {9 Z% f      
作者: 2266998    时间: 2013-11-2 16:24
一叶知秋1228 发表于 2013-11-2 16:14
) h, S; t# m  C1 y* _7 Y大侠:) C$ Q) K  f& `' N
        我们玩铸造的,制壳车间基本上没有明显的加热源,而对于我们的目标是使模壳干燥,所以一 ...

8 @. G. j6 k* f, ]没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?
, i, \) Q+ }  y" j1 D( L
$ u9 S2 d% r& A( C4 }- G1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外的热交换,通风过程的热交换,. a9 `, l" d  e* t( r

. E6 r8 t9 o6 Y! ~% N+ v0 g: T/ E2,假如你知道这些数据了,热扩散是一个定值,就可以很简单地描述,
2 u5 A: X. `( m' W' @" Q* \  `$ i8 s% R) w  b8 G
3,比如你要求室内是25度,湿度是65%,这就是目标,; v7 [3 P" t5 i3 o# r  b

  Q1 J' }! g8 m' N% ~4,原始情况可能是30度,湿度35%,先把系统循环开到最大,调温,调湿,就创造出了‘人工本底’,$ K% X) J# e& a/ j7 ^% q
% P, ^3 o& G" M
5,再就是热交换了,一定形式的风口,有固定的‘射流角度’,这个你可以查,包括一定速度情况下的混风特性,都可以查到,这样就可以计算热交换了,结果就知道了,
9 C% @7 V+ M% J9 F3 s5 h8 o* B' p# @  O- p& G) ^
6,合理控制风口温度,湿度,对特殊区域补风,就建立一个新的稳定‘温度场’,维持这个,就可以了,& [# a, u/ B5 F1 g. `. j( u# c5 i
3 M, m* D. r* E. D5 u
7,再找设计院,把银子给它,要他计算你那个厂子的‘模拟温度场’,进行风口配置,回风走向,湿度处理系统,就都解决了,
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-3 15:28
2266998 发表于 2013-11-2 16:24
& J$ c. U. e8 c) j0 g4 X" G没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?
5 t2 [; y* C2 V! @  O* T, m  M1 C8 q" v
1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外 ...
- f. k. C1 c9 V& T% X8 q
大侠,难就难在不增加成本的前提下做到符合要求
; q. B7 X  Q; g
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-3 15:30
2266998 发表于 2013-11-2 16:24
2 o' g7 v) A" u+ R% H- ^% Y没有明显热源,应该就很简单了,不知道你说的难度在哪里了?
9 {- V$ V0 B% X( H, y' f; }
& N  Z  o# W4 Z9 f1,室内温度,是一个‘热场’,包括与室外 ...

6 C; e: ^+ G) G2 }从侧送风,顶部回收风抽走。在高四米的高度空间上分三排或者四排出风,我想应该能达到目标要求
作者: 我很呆    时间: 2013-11-4 10:23
本帖最后由 我很呆 于 2013-11-4 10:33 编辑   \# g* R; z! L% O0 \6 k
3 {/ G) L6 C$ V4 q( I" V$ S; y5 R
工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。
: M' Q8 n4 n. |4 f8 W4 Ewuen@durkeesox.com
! U2 F5 W- m) ]谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 12:15
一叶知秋1228 发表于 2013-11-3 15:30 9 f( f3 y& b& A/ L: y$ Q; h4 O2 Q
从侧送风,顶部回收风抽走。在高四米的高度空间上分三排或者四排出风,我想应该能达到目标要求
! ], b! T# G" J4 b# ?
大侠,上午刚刚和老总、设计院讨论过可能方案,现在的想法是把空调出风口和风塔结合起来,利用风塔抽室内风和空调冷风混合均匀,以便达到温度均匀要求。还不知道能不能达到理想效果!
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 13:12
我很呆 发表于 2013-11-4 10:23 # Q1 |% L% T4 t5 n: X2 j
工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。
/ i/ \' |: V9 d9 }1 q5 Owuen@durkeesox.com
4 v* s( p  m  B0 V) q谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的 ...

3 D' ?7 X" i& i这位高手你好:
0 D7 f9 [+ h( B+ j$ ]. ^       由于今年年初我们集团在德国收购了3家工厂之后,工艺参数可能会和国内同行稍有差异,公司对技术资料和工艺资料管理这块管的比较严格,所以具体的参数我可能无法提供给您,但是您可以参考国内精密铸造业的参数。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 13:14
我很呆 发表于 2013-11-4 10:23
& B6 W: z. {* T1 U+ ^" n( l工艺布局图纸发给我下。和具体的细节要求。工况。
' N- f/ C$ M  R4 [, l* }wuen@durkeesox.com
  r( \- `% v/ a) i1 @' a谢谢大侠。我就是做风管暖通行业的 ...

/ s. s/ z, K1 t* u& U* [" D你好:
3 W, W8 K3 C0 y       请教你们是哪个公司的?在什么地方?
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-4 13:25
一叶知秋1228 发表于 2013-11-4 13:14
; K' D. A# {% S" @3 X你好:
: Y" w3 Q2 V8 Q       请教你们是哪个公司的?在什么地方?

& ?+ U. S7 y) H$ C0 Vhu_yuncheng@impro.com.cn胡后面有下划线的。
作者: 一叶知秋1228    时间: 2013-11-8 13:08
一叶知秋1228 发表于 2013-11-4 13:25
' u4 W; t! Z, D9 shu_yuncheng@impro.com.cn胡后面有下划线的。
! x. N# L/ O5 c
江苏无锡地区的