2 W# W% T: @. I% {
1.如图所示,怎么计算转动风阀所需的扭矩?(风阀阀体和阀板是不接触的,没有摩擦力,阀板(图中红色部分)的轴和阀体是通过滑动轴承连接的)
3 F3 h2 D) T7 ?! U
7 Q1 |$ A$ ~) U% h, ~% P# h
2.图中所示阀板处于关闭状态,图中开长孔的零件和阀板的轴是焊接在一起的,当开长孔的零件顺时针转动时(转动轴为图中的红点),阀板打开,阀板可以调节的角度为0-90度。
. z" o, d; A% x0 Z _
n5 k& X/ |2 G" _( v; [6 W8 ?; ]( |
今天试车遇到一个问题:
" n) P5 a( d6 ?5 k5 T& f
* W w7 `+ o/ \% e2 H
风机运行当中,我准备调节阀门的大小(此时阀门打开约70%),发现阀板逆时针调节(风量变小)时很容易,不需要费很大力气,然而顺时针调节(风量变大)时需要很大力气才能转动阀板,不知道其中是什么原因!我分析不管顺时针还是逆时针调节,所需力量应该是一样的。
作者:
zepcer
时间:
2013-9-11 22:40
前后压差一样,也不偏心,我认为开关力矩也应该一样的
作者:
liang271887922
时间:
2013-9-11 23:05
zepcer 发表于 2013-9-11 22:40
& K- _! ~3 j5 d7 R- \
前后压差一样,也不偏心,我认为开关力矩也应该一样的
4 M f; L: \) M Q; x
是啊,我也感到很奇怪。
作者:
紫剑狂风
时间:
2013-9-12 07:56
空气流动起来后前后压差是不一样的,起动的静摩擦力也不一样的。
作者:
中等公差belee
时间:
2013-9-12 08:41
只是外观图能说明什么
作者:
liang271887922
时间:
2013-9-12 18:51
上传两张实际图片,风阀左侧连接除尘器,右侧连接离心风机。
作者:
ERPIONEER
时间:
2013-9-12 21:30
液压流体力学里面:“液动力方向趋向于使阀关闭”,是否如此?
作者:
水水5
时间:
2013-9-14 11:49
楼主弄明白了么?
5 z( M2 X, _. u/ y1 t
一般收尘器这种风阀直径比较大 风速较高
2 L8 h# t, b4 \$ Z/ u
最好能用软件模拟一下
1 [* ~+ o; C7 ~
楼主弄明白了 请公布答案