机械必威体育网址

标题: 新的24控制380的交流接触器用一下就发烫冒烟是什么问题啊! [打印本页]

作者: ccairr1314    时间: 2013-7-24 18:35
标题: 新的24控制380的交流接触器用一下就发烫冒烟是什么问题啊!
附图~+ B$ x0 N! E+ j$ ]; W+ [7 \
      之前就因为冒烟发烫~烧坏一个~导致塑料融化  吸合不了了!4 s' N  U; G6 T7 M
          现在想请教的是~  24控制380的交流接触器为什么会发烫!  是那个接触器的功率小了吗? 求解的!7 v# j1 m$ u7 s' n' }9 X5 b

作者: 勈_緣(陈群勇)    时间: 2013-7-24 18:57
负载多大功率   接触器是9A的   看负载有没有短路
作者: ccairr1314    时间: 2013-7-24 19:04
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 18:57 4 i, e$ V3 r1 w; W+ h
负载多大功率   接触器是9A的   看负载有没有短路

8 }; l0 v" Z' X$ O5 O" R- p5 W你好~ 如果是短路的话~ 我的设备应该不可能正常工作吧~   那个设备是在正常工作地 情况下   发烫冒烟的!
5 l4 d( i; X* n; G' _        这个会不会跟那个交流接触器负载功率小有关啊~ 我换个大功率的能解决问题吗??- F8 g! w7 V# n6 G- g. x8 P# F' k3 C

: h6 K8 v3 O6 o+ j" b6 M: w6 t! p% p) Q  [5 T* l, u

作者: 勈_緣(陈群勇)    时间: 2013-7-24 19:09
ccairr1314 发表于 2013-7-24 19:04 5 A& X6 j/ ]0 e* l4 ~9 ~( Z0 C  ?7 O
你好~ 如果是短路的话~ 我的设备应该不可能正常工作吧~   那个设备是在正常工作地 情况下   发烫冒烟的!
& @$ S0 ]( x% Y3 P* W ...

- K7 q( z4 M! |5 {2 `$ I# s你那24应该是DC24吧  4 x3 X8 h" a# r: d& B, G

作者: ccairr1314    时间: 2013-7-24 19:14
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 19:09
7 e  o  m$ |3 R( g0 j% E你那24应该是DC24吧
4 _" K% w* g/ Y. h3 j# ?( }
嗯AC220输入的~  DC24输出~  这个有什么问题吗?9 g6 {2 U$ u8 s. _

8 \* y" x3 u& e: X1 |; v! f2 Y2 }" m* K

作者: 勈_緣(陈群勇)    时间: 2013-7-24 19:20
ccairr1314 发表于 2013-7-24 19:14 4 k+ h" D! c# _$ c
嗯AC220输入的~  DC24输出~  这个有什么问题吗?
! F( I; F6 v1 T7 B( y5 B+ Z. C
看接触器线圈上是不是标的是DC 24   
作者: ccairr1314    时间: 2013-7-24 19:29
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 19:20
( e3 \2 i1 ]2 y  F, Z6 N/ M5 Q看接触器线圈上是不是标的是DC 24

7 P8 s% W$ A$ t" p2 r      设备上之前用的就是跟我现在用的是一样的~  只是原来那个设备启动不了
6 l2 H$ a! W8 c4 ]; e     已启动电脑就闪一下~   后来查到是一个变压器短路~  就换了一个电源板~  原理都是一样的0 _# |: X/ v& {
        ac220输入    dc24输出~     就换上去了         可以开机了~  就是用一下  交流接触器就冒烟了
- e& ]% f6 J; I7 Y1 `) a" H              会不会是接触器的功率小了?9 y; i' ^6 x3 Q1 W( U  p; [

作者: 草9852002    时间: 2013-7-24 19:36
查看变压器输出电压,是不是正常的
作者: ccairr1314    时间: 2013-7-24 19:41
草9852002 发表于 2013-7-24 19:36 2 {- x( B% }5 d1 E! J
查看变压器输出电压,是不是正常的

: f4 t* _7 J# ^, U输出电压用直流档测出来是24~ 测到就交流接触器的时候 是23   运行的时候也是23~  运行的过程中听见有吱吱的声响~
: Q9 c% g1 @' _/ I8 [: M* D7 k- A- J
作者: 勈_緣(陈群勇)    时间: 2013-7-24 19:46
变压器出来的不是DC 24   接触器9A 不小了 如果不是频繁启动 控制2.5KW左右的马达是没问题的了 * {4 N# e0 N- I; a- ^. ^6 Y& d! b
  你不找到问题 换个大的 也只是用的久一点而已
作者: ccairr1314    时间: 2013-7-24 20:17
ccairr1314 发表于 2013-7-24 19:41 ! o* d" Q/ m6 N) Y# |! n
输出电压用直流档测出来是24~ 测到就交流接触器的时候 是23   运行的时候也是23~  运行的过程中听见有吱吱 ...
& O; H( A" k7 c! j& Y2 b$ ~+ W; h8 b  A
它在运行过程中~  一半的时间是吸合很好的~ 没声音的~ 一半的时间又有~用手顶住也没用!顶不下去了~已经接触到一起了) j* C7 w! s, W% ]4 S3 w/ }0 g

作者: ccairr1314    时间: 2013-7-24 20:18
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 19:46
4 D& C; z! O; H) T变压器出来的不是DC 24   接触器9A 不小了 如果不是频繁启动 控制2.5KW左右的马达是没问题的了 : i* ]* t7 K0 K: B- ?3 a
  你不找到 ...

/ z5 \4 H! R3 \1 N' e0 W" m: c我的电机是7.5KW的~  我也是这么想的!  主要的问题不敢确实下来确实是个麻烦事' }8 c9 I! h8 q7 w
2 F4 i9 p7 A: D( T6 z
8 I9 J+ H: s- B9 i; G+ j5 E$ v

作者: 727094082    时间: 2013-7-24 20:50
呵呵,你一定是用了交流的24V接触器,而供电是24V直流电!
作者: jhg1977    时间: 2013-7-24 21:49
两点值得怀疑: ]( L1 \0 R, Z7 A5 X- Q4 r$ G
1是通常接触器AC24V的线圈电压比较多, 楼主接的是DC24V,再仔细看看哦。" f! @  e  B6 ^+ @6 t
2是9A的接触器拖7.5KW电机也太小了,至少得选个18A的。
作者: robert1015    时间: 2013-7-24 23:29
1看这电气配件,这应该是欧洲(德国)的设备,交流接触器是金钟默勒,PLC也是
: g3 Y% x+ _" m; _7 M. ]; z2他们一般用的都是直流DC24V交流接触器,不是交流AC24V
/ G, \' n: F$ u# \& {3 b7 W3你买的接触器功率小了,不知道你的型号对不对,是不是直流的
- _# \' ?4 k: ~/ _( Q3 K! b4直流接触器比较贵,市场上比较少,可以用交流的接触器代替,不过中间要加一个继电器控制
作者: ccairr1314    时间: 2013-7-25 20:36
robert1015 发表于 2013-7-24 23:29 3 P  y0 \8 C; Y4 G+ @, c/ B7 R
1看这电气配件,这应该是欧洲(德国)的设备,交流接触器是金钟默勒,PLC也是
  `+ t' m& C) [) \2他们一般用的都是直流DC24V ...
) M) q8 v6 h6 Y' I& @
嗯 谢谢了!我今天早上尤其看了一下  拼装了一下 好了! 等会上图!6 V3 V8 N- v/ F, c( c+ I

, ^) r2 @% ?4 E( D9 h4 _+ a, m' t2 m8 X4 U5 j" ~) ~2 z4 I

作者: ccairr1314    时间: 2013-7-25 20:52
附图~
& n/ t- @: I! y9 m7 ]; e. y7 y% {. f0 S  L1 `, C
    首先 ,小弟在此谢谢各位走过路过的大哥大姐们!* D4 X& H" x$ J8 W0 d/ Z$ l) T
             感谢大家的建议~  受益良多!
: _! h6 J0 x1 @- u' [2 _* m1 Z$ z# O# l        本人于今早已经把问题目前为止算是解决了! 至少到现在没有出现不良的现象!
0 f7 ]6 q' Y( ?  之前的变压器烧掉了~ 后来换上一个电源板(如图)      运行一下~ 结果   交流接触器烧了!   换一个还是不行~发烫.冒烟(25A的,不是9A)    昨晚跟领导通了电话~  听了一些建议!   晚上在电脑上也百度了一番.  心中就有个大概的猜想!
0 y; b* u. K* y* R) ~) z             今早就起床去设备那又试了一下  就是用两个电源板并联一下      一个电源板控制交流接触器   一个电源板控制电脑  x  \( H7 z$ ?  S$ w: A
  还是不行~ 照样冒烟!
4 ^/ O$ Q- m' O    * F: u5 T5 {/ s( i( {$ d% l
            于是我就买了一个变压器... 一个大功率的交流接触器(24V控制380V的   40A)的   
/ t1 ]# F1 j' T- z! u# [7 F    我用电源板与变压器并联了~ 原因是    我的电源板是交流输入.直流输出的~用这个控制24v DC 的电脑(就是通电)
" }7 ?* j( i# d7 R  变压器呢   只只能交流输入   交流输出       用来控制交流接触器!' r: m% H/ r1 D$ ~4 o0 O
    就这个     在我看来  问题得到解决!+ I' Q3 D6 A( e

作者: 刘德花    时间: 2013-7-25 21:02
烧线圈么
作者: ccairr1314    时间: 2013-7-25 22:22
刘德花 发表于 2013-7-25 21:02 / g) k3 H+ y& T
烧线圈么
5 E& Q2 I# F$ D( ^! @
烧!
" C( Z2 b$ J& H7 U. c
作者: gaojian2008    时间: 2013-7-26 11:42
把开关电源功率加大!




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4