机械必威体育网址

标题: 原有通风机风量及风压过大如何办? [打印本页]

作者: 断桥枫    时间: 2013-7-5 15:36
标题: 原有通风机风量及风压过大如何办?
本帖最后由 断桥枫 于 2013-7-5 15:54 编辑
1 _, J5 u: ]* j4 x$ n. {* k0 ?2 |$ T8 `. ^1 P$ R( @. _
问题:某矿原有通风机型号FBCDZ-6-18C  2/132KW  风量/(m/s) 42~96  风压/Pa 3302~923: e; s" }' [' [; A7 ?

6 @1 W9 N7 I# R: J3 r2 v# D目前计算所需风量是34m/s,最大风压为700Pa,在风机曲线图上没有交点6 c" }) \" W' w8 |
: p$ R  X. J, \# D0 e$ e
对于这种情况,这个风机还能使用吗,可以的话,应该怎样调节呢(调整叶片安装角是不行了),是否可以调节风机转速呢?如果调整风机转速,那风机曲线图应如何绘制呢?, ]% `& v; \4 z/ _  _, F
& @9 D$ b8 L$ C4 N' r6 }4 p
[attach]288854[/attach]
作者: 2266998    时间: 2013-7-5 15:39
你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,/ |& g6 N& E- E" w% Z
2 ?/ D9 @* z9 u3 r& [
调速度,必须看原来的曲线,出曲线就不行了
作者: 断桥枫    时间: 2013-7-5 15:45
2266998 发表于 2013-7-5 15:39   K! s' e5 u" l
你去找那个原厂曲线,调工作点,在范围里面就可以,出了范围就不行了,
/ `1 b2 h- H% x
; `* l- v4 v1 \# C$ c! Z调速度,必须看原来的曲线,出曲 ...
* P) T# `$ W& z% i* u. e7 y/ \
如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?& J  E* X3 z! v( ^: X

作者: 2266998    时间: 2013-7-5 15:48
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:45
) C5 k3 f0 b8 s6 F6 R5 I如果找不到风机曲线图的话,是不是可以找一个相近的来代替呢?
6 [8 ~; n2 |7 h4 N& H1 p
你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
作者: 断桥枫    时间: 2013-7-5 15:51
2266998 发表于 2013-7-5 15:48
1 E, f0 c- L2 i9 n2 B' }你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,
0 v& X  l% \- ?9 O! L& Y- a$ i
[attach]288853[/attach]4 B, q9 P1 h9 z. K; p

8 |* ~+ h# y& z. O8 n如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了
  j& N( [* x# Y& B4 h3 A
作者: hc2003    时间: 2013-7-5 15:51
应该有希望! 降低频率压力和流量能接近;要求不高的话,可以! 要求精确的话,就需要仪表测量一下了!
作者: 断桥枫    时间: 2013-7-5 16:00
断桥枫 发表于 2013-7-5 15:51 / \! N5 v/ T4 T" }- P4 W4 D& M
如图,这样的可以调节风速吗?想想要是不能用就太浪费了

. _6 _: \* ?9 B) \( Y/ g如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。
# }* j( e0 [# r& D- S2 P4 Z$ ~" B# Z- T+ _+ l
我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?) {- O" v. V, T  |# h

作者: 断桥枫    时间: 2013-7-5 16:01
2266998 发表于 2013-7-5 15:48
9 p+ r: f+ M) a1 P, v7 @6 P, x, {你必须找到原来的曲线图,这个不能瞎凑合,凑合了,没法办,

0 K  D( E; S; C6 U" x) o+ ^0 B: C如果按这个找交点的话,风量跟风压与计算出来的完全不一样了。交点处的风量大概在60而我计算的只需要34.交点处的风压为1500而计算的大概为700,这样就不合适了。
& S% S: Q( t1 _2 q1 s, j/ }
% V: j+ m! g: J8 ~我现在想的是有什么办法可以改变这个设备原有的风机曲线图?' n3 e( X" ~+ v# V" ?. \

作者: mfka    时间: 2013-7-5 16:20
风机曲线图搞错了。要用的小风机,找了张大风机曲线图。
作者: 放下    时间: 2013-7-5 16:39
本帖最后由 放下 于 2013-7-5 16:40 编辑 - N+ W6 G  j5 y, R" a) q# c

" e& q! Q0 K' F  `' y1 K" @4 x! `& r你好,我可以帮你把风机速度和风量给降下来
1 r1 @& _! Q3 B% A9 H我公司目前是专业做风机改造的,我已加你为好友,私聊
作者: g2096    时间: 2013-7-5 16:40
如果速度不变,电机不变,结果是压力高;如果速度不变,电机改小,电机会烧掉;如果电机换低速,有可能可用,要咨询风机厂。
作者: zhangpei14    时间: 2013-8-31 13:21
这样应该会烧电机
作者: fjlitan    时间: 2016-9-3 17:05
可以的
% h; k+ P' T( [# V8 q1 `
作者: lxprain004    时间: 2016-9-6 10:39
也想了解一下!# K* R2 d, X; c* p7 d6 m

作者: GO学习爱好者    时间: 2016-11-9 16:16
楼主可以开一贴风机计算知识的帖子嘛,学习学习