机械必威体育网址

标题:电加热器总功率选择的计算 [打印本页]

作者:天思 时间:2007-2-28 11:01
标题:电加热器总功率选择的计算
与大家分享
作者:ywh123 时间:2007-4-4 15:23
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算

请教:

& D& j! j3 ^8 n+ C4 [

我现在手头有个案子..以前没接触过..是一个高温房..

) z" G4 [6 w* a- `! X" G9 {) I& ?

温度要求:150+-5摄氏度..

# P: H4 O; d( P' [# |

系统采用电加热循环风系统..

# Y% X) U( C% ^. S4 C

请问??电加热需多少功率才能达到此要求..

; K* C$ ?4 h* n0 O: |7 l

望答!!

, W: n! i+ R6 ]


作者:断刀 时间:2007-4-4 15:50
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
你提供的数据太少了。按楼主的公式套一套。没有的数据去找。
作者:天思 时间:2007-4-4 18:21
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
土豆weer 网友你好!
% J U/ j5 D) {你的设备是用于什么用途的,高温房的体积容量多大?线速度是多少?加热多长时间?
" V' A- o+ f, c) M: Z0 w8 l' C我估计你所需的电加热功率要大于24kw以上,能提供以上数据才能确定下来。
作者:ywh123 时间:2007-4-5 15:49
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
感谢楼主支持.
* d n9 Z$ S! r本人是从事洁净设计..朋友委托我帮忙设计..老化房..及高温房. . b: B. N4 x K" Y! L
对这方面不是了解..
' x" W7 L1 V) `% `% ~5 |7 f现在有一个案子..
4 a/ Z( e: {1 _$ u h房间尺寸;3*4*2m(W*L*H) ; ]# g: x0 B; y, j
要求室内温度达到...150摄食度..
4 Z& n- P2 O, P4 W5 V系统采用电加热循环风系统.
) K7 d; J/ b0 p7 k( q3 k7 O室内温度采用PLC控制.一次实验时间设订0-100小时..:
) _# s3 g/ K0 }, f9 M- l# d0 \4 F老化室(空载)自室温升至设定的工作温度时间小于30分钟,恒温后加热功率小于加热总功率的15% 4 B9 m: v$ V+ o B9 I$ P
为满足其气流的均匀性..设计送风量1200M3/H.相当于换气次数N=50次.
8 T# Z" N5 k- t7 x# x8 Q1 ?气流组织;采用侧下送,顶回.. 0 ]: e, ?$ ]& }* C$ x) J+ r0 E9 P
电加热如何计算..等待支持!!!
作者:天思 时间:2007-4-5 21:37
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
土豆weer 网友: " b ~8 F/ l$ Q# X
你好!怎么这么巧!我刚完成一个和你类似的产品,回风结构惊人相似,我设计的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),设计功率是双加热器总计24KW,PLC温控,温度为150度,离心风机送风。 8 b$ Z5 q7 _' G) j3 @

作者:红帆船 时间:2007-4-5 22:13
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
1、首先需要确定升温时间(H)和温度差(度),多长时间从多少度升到多少度,这个参数很重要。如果时间要求很短,那要求的加热功率可能就很大,浪费能源;如果时间长了,设备的准备时间就长,需要一个平衡点。 % p$ T% A* a7 R" H" R& s* _% b
2、主体设备内空气的体积(立方米),包括管道,估算一下。
( Y8 A: R* M/ v5 ?/ Y3、空气比重1.16(Kg/m3),比热0.24kcal/kg℃. ; W! G3 K4 S) a9 e' b. i& l
4、还有加热效率,一般0.5~0.6。
5 i8 ^4 N) r! s- @' n我已经给出三个参数,其余两个不难吧?按下列公式计算:加热功率(KW)=(体积X比重X比热X温度差)/(860X升温时间X效率)。
% W- x! V* n& y如果温度精度要求高,可用PID方式控制,否则有温控表进行通断式管理。
, Y$ F# h& o, l: i8 x) |2 e经验公式,概不负责。
* ~7 f h5 {' p* h
作者:ywh123 时间:2007-4-6 20:14
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
楼主...能交个朋友吗
& i# W' I# q4 I/ Y% t我QQ:4288713
) F5 s1 J. t# i5 j9 O6 k4 LEMAIL:ywh_sz@126.com
) V; D2 R( h' m6 r$ R顺便把我的设计方案传上.. 9 g C1 C" x0 c# [% w! P# O: u
请指点一下...
作者:ywh123 时间:2007-4-6 20:17
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
图纸:2007版.. 0 L, n+ e# \1 n+ V0 P( r0 R
. ^; L6 y1 y$ U; `
现传上dxf.文件
作者:天思 时间:2007-4-6 21:52
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
你的版本比我的高,没办法打开。 5 D0 w; L0 o! u) G5 Y

作者:ywh123 时间:2007-4-7 11:03
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
现传上2000版本
作者:ywh123 时间:2007-4-7 11:03
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
现传上2000版本
作者:ywh123 时间:2007-4-11 19:50
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
楼主...
b y$ N6 p! }+ s# G怎么最近没有动劲... + K: y M5 v- b
对我的方案可否有意见
作者:天思 时间:2007-4-13 21:01
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
我看到了你的图纸,技术说明很详细,考虑还比较全面,具体的结构就不是太清楚了,也不知到你的烘房是用来烘什么东西的。总体上,比较完善。
0 k- W( H4 x' @1 X) g& l( N, r3 c6 B
作者:gsc 时间:2007-4-23 17:59
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
我套用了公式,为什么和专业厂的结果不一样呢? 0 J; B+ Y7 v+ V
给直径150,高300的金属加热,我的结果功率460W
作者:panxinghua 时间:2007-5-25 11:33
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算

请你以后不要发不可靠的资料,简直是害人,流量的单位应该是KG/min,怎么写成m/min,为此我损失了70万,痛苦啊!


作者:能源员 时间:2007-5-29 11:51
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
我厂用的是生产客车的热循环电加热烘干室,温度要在70OC左右的!
( e1 g, ^- D! t# {
作者:hxf52617 时间:2007-5-29 12:27
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算

谢谢楼住!正在使用

% w+ V" z4 Z9 Q' ~% C0 F3 g



作者:yao9168 时间:2007-6-8 15:35
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
谢谢楼住!正在使用
作者:BAILIDUU 时间:2007-8-4 08:53
标题:Re: 电加热器总功率选择的计算
问一下,加热管的排布间距对性能有没有什么影响?
作者:康尔杰 时间:2007-10-14 10:19
标题:关于烘房加热功率
首先要确定烘房的加热空间,然后就是要知道加热工件的质量和生产量.至于加热的控制方式是不重要的.如果知道以上的数据,加热功率就好计算了.QQ:285036842
作者:能源员 时间:2007-10-18 08:42
原帖由 天思于 2007-4-4 18:21 发表 * h- P$ S4 [0 c& s* k
土豆weer 网友你好! 7 v5 m U+ e8 K0 n$ r; m7 c
你的设备是用于什么用途的,高温房的体积容量多大?线速度是多少?加热多长时间? 9 v/ N) P ]. p1 f: c0 j* m
我估计你所需的电加热功率要大于24kw以上,能提供以上数据才能确定下来。
( l$ V3 @+ f7 r! g$ F

4 ~$ I; _1 p! Z天思大侠
& x- H. Q6 Z' ^% ?! T' r5 h以上所说的“线速度”是指什么?
2 W5 {/ M4 v' p, t4 j能否解释一下/ " d- _) l6 c3 ~+ s6 w
谢谢
作者:xwu2046 时间:2008-6-22 21:27
标题:请问
我现在需设计一加热房,尺寸18mX3.2mX2.5m(LXWXH),要求从10度加热到60度用时12小时,并保持在60度。墙体采用100mm厚岩棉彩钢。准备采用电加热鼓风加热。请问加热功率选多大,哪位愿意承包此工程。急
作者:轴研小草 时间:2008-6-27 20:32
楼主你好:
5 H& ^+ F3 o: }! F3 D公式中,q损 — (保温)材料在设定温度下,单位面积上的热损失量。 (Kwh/m )
( `5 p+ c0 ]9 a% p. C4 N5 y9 q4 r2 Y @+ R7 t6 }& d; e
q损怎么选择?
作者:我在飞 时间:2008-7-27 12:04
电热设计资料   ( V/ S: m5 V9 S( \ |2 _
# ^; q2 P& \: d8 a: ^! u' `
计量单位
& ]) Z! ?& B/ j$ G1 F  1.功率:W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr
/ q3 E. H9 Z- r5 q! T9 e) u3 l  2.重量:kg 1Kg=2.204621b(磅)
% E- U$ [/ F/ g ^: s/ Y+ X3 e; Z0 r  3.流速:m/min  
. s8 x! i: I) u0 C  4.流量:m3/min、kg/h   ! I2 q& F8 @( K( W7 d
  5.比热:Kcal/(kg℃) 1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=4186.8J/(Kg℃) 7 [, T) u& e& Z) U3 M
  6.功率密度:W/cm2 1W/cm2=6.4516 W/in2 : O# R# c7 t/ g4 B( b
  7.压力:Mpa  
* s; t' M, |1 B  8.导热系数:W/(m℃) 1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F)
. ^1 C2 C$ X3 U- X/ _& k6 ~9 I/ f1 A  9.温度:℃ 1F=9/5℃+32  1R=9/5℃+491.67  1K=1℃+273.15 / Y/ l* [2 a% Q8 W) \5 r' H

: `' s, ~. y; r+ c6 [6 W4 o电加热功率计算
1 z$ u7 [- k+ W' N ]( B8 G, Q9 R) h加热功率的计算有以下三个方面:
' O* z9 j# q5 E3 n' m● 运行时的功率 ● 起动时的功率 ● 系统中的热损失 2 s* s9 A- D* j. g

. }+ G8 \9 M+ ]/ [; R2 f7 u所有的计算应以最恶劣的情况考虑:
& k) }- y: j' x7 e● 最低的环境温度 ● 最短的运行周期
0 V& O$ Q9 ~+ r6 z● 最高的运行温度 ● 加热介质的最大重量(流动介质则为最大流量) ! l' \& S/ p" s7 a2 q F8 ^
) l( Q9 H8 \' s% Q8 ?! L( U
# e8 `4 E% q8 D% I. a$ d1 I
计算加热器功率的步骤 0 ]: ^: V9 ]/ |: n
● 根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。 * \9 F* m# S/ @: a. X8 s
● 计算工艺过程所需的热量。
2 `- x. D$ \6 K9 ?% p, f● 计算系统起动时所需的热量及时间。 2 a; }+ l8 M: o5 P H
● 重画加热工艺流程图,考虑合适的安全系数,确定加热器的总功率。
& N' ~, y7 z8 Q& ?4 _( w. ?) j● 决定发热元件的护套材料及功率密度。
; y% o9 [5 I% O5 ]2 l6 n, c● 决定加热器的形式尺寸及数量。
3 |/ q5 \. V" `7 u8 ]● 决定加热器的电源及控制系统。 - U$ I+ g& D& y _6 j$ T

s* @: {: D; Y% ~" m J. ~. X }有关加热功率在理想状态下的计算公式如下: ! F7 E, b0 u% d- G
● 系统起动时所需要的功率: * v. o ~9 V6 i+ n/ ?4 I* `, }7 J

; A. }; v. P+ P 2 L3 R1 r' {. M) J; F
9 w0 k! V$ Q' Z8 X N% B1 [0 f

, M8 Y5 r3 ?; Z' l! N1 ?* b* z● 系统运行时所需要的功率:  % k1 F# M' i, D: Q

& e7 h) y) b4 z3 f$ \ ( }) w/ Y1 p5 F& U! _8 k
* C$ u- z: F* `8 P: K" b+ {' C1 A' w
加热系统的散热量
' _0 V- y8 k1 i: j8 B0 W2 f● 管道 - H( x) w4 H/ v9 w
3 L# v; n+ B( \" z3 K u: W

5 g# d! y, Q$ E8 D( T. C* Q● 平面 ( r! S2 X1 z0 n* h) F
8 s; \, s+ ?7 s

% }0 T3 Y0 \# I: _" B
+ v5 d, L7 L5 ?0 K8 L: @
3 r: E: q( }. I1 P1 k% M式中符号,含义如下:
1 s% p% ^& w2 h: X# z! C# ^P 功率:kW Q 散热量:管道为W/m;平面为W/m2
9 j W8 ^0 k) @8 s1 {. L0 Xm1 介质重量:kg λ 保温材料的导热数:W/mk
8 {7 g( s1 {9 ?/ `c1 介质比热:kcal/kg℃ δ 保温材料厚度:mm 6 l) }: w8 A9 [3 L
m2 容器重量:kg d 管道外径:mm * ~0 N" r- f7 d- i! C
c2 介质比热:kcal/kg℃ L 管道长度:m ( v' ]- W [1 z+ }9 v9 {7 N! U- P
m3 每小时增加的介质重量或流量:kg/h S 系统的散热面积:m2
8 d* ~7 o6 ?( g' e, ~2 [c3 介质比热:kcal/kg℃ △T 介质和环境温度之差或温升:℃ : D8 o$ S0 }& z J
h 加热时间:h ( P k @# D+ V4 D6 ]
/ L. D- q# k% D- ]: @8 b4 N
[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-7-27 12:07 编辑]
作者:mamengxiang 时间:2008-9-8 21:18
3相380V的电源,35立方的烘烤房,需要30分钟加热到90度,请问下怎样确定加热器的功率
作者:c258199581 时间:2008-9-8 21:52
原帖由 panxinghua于 2007-5-25 11:33 发表 . O7 v6 E; `( w, @" j
请你以后不要发不可靠的资料,简直是害人,流量的单位应该是KG/min,怎么写成m/min,为此我损失了70万,痛苦啊!

3 f/ Q2 H+ ]+ B" T5 v+ f好像是单位错了,还好被发现了,非常之感谢。
作者:网工 时间:2008-10-10 14:12
版主好人啊,非常感谢!
作者:幽兰客 时间:2008-11-20 09:00
正在使用中,谢谢楼主!!
作者:lwcccf 时间:2009-1-10 21:41
标题:不错,我正找这资料
我正在找这东东,谢谢
作者:pscgd 时间:2009-7-1 17:17
谢谢分享 。。。电加热器总功率选择的计算
作者:zhwjie 时间:2009-12-13 22:53
我需做个烘干房体积3800*2100*2200MM,从室温升到200度,时间1小时,请问需多大功率??
作者:zhwjie 时间:2009-12-13 23:07
请问楼主:我需做一烘干房体积3800*2100*2200MM,从室温升到200度,时间1.5小时,需多大功率??
作者:liuyue0108 时间:2010-1-4 15:11
谢谢楼主 分享
作者:cyc1985 时间:2010-1-14 21:09
不错很好的东西呀
作者:zxnhan 时间:2010-3-1 11:39
现在正在烦心这事呢
作者:dylpl 时间:2010-3-1 13:34
谢谢分享 。。。
作者:gbhaha 时间:2010-4-16 11:42
多学习 谢谢了
作者:zgm1320 时间:2010-4-27 11:16
谢谢分享
作者:从今个起 时间:2010-4-29 22:54
都是能人啊 偷摸的学习中
作者:gofnwfn 时间:2010-4-30 15:53
原来系有这么多系数要计算的!谢谢
作者:user003 时间:2010-6-21 20:29
楼主谢谢你的公式
X+ ]0 T' g; a请介绍一下有什么相关的书籍
作者:juyu7585413 时间:2011-2-13 14:46
怎么打不开?请楼主赐教
作者:juyu7585413 时间:2011-2-13 14:49
怎么打不开?请楼主赐教!
作者:kent0946 时间:2011-3-30 17:11
学习一下,我刚好需要用到这方面的知识
作者:wangchao0728123 时间:2011-5-8 23:38
应该是不错的
作者:wangchao0728123 时间:2011-5-25 12:30
不错!学习了
作者:zgsdjinan 时间:2011-5-25 12:42
下载看看不知怎么样!
作者:家和万事兴趣 时间:2011-5-25 13:20
数据不够,房子多大,空间多大,
作者:hubiyang 时间:2011-8-9 22:17
这个是不是不支持迅雷下载? 8 Z9 I3 b0 q) y9 `0 G

作者:hubiyang 时间:2011-8-9 22:20
下载下来是php格式 么发看啊 浪费签了 3 Z6 u6 g- Z# _0 y8 w8 ?

作者:copernicus 时间:2011-8-12 21:40
你的设备是用于什么用途的,高温房的体积容量多大?线速度是多少?加热多长时间?
: g' h# ^' Y7 W) |
作者:丫丫851 时间:2012-1-29 15:20
我也碰到电加热器功率计算方面的问题,不知道大家的公式是怎么来的,有相关的书籍么?
作者:如花 时间:2012-2-28 08:21
加油,加油,楼主真的是好人哪。
作者:如花 时间:2012-2-28 08:23
真是好人啊,感激了感激了
作者:如花 时间:2012-2-28 11:32
给我威望3吧,否则下载不到啊
作者:喜雨 时间:2012-8-31 15:26
这次总归可以了吧
; ?& M g" X& E. |# ?" W# t
作者:超哥王者之风范 时间:2012-12-30 13:43
公司要设计一个长3.5M,宽6m,高3.5m的库房,从常温升到80度在半个小时的时间升到,需要多长时间?哪位大侠帮忙算下?公式了的参数搞不懂
作者:超哥王者之风范 时间:2013-1-8 10:17
支持
作者:超哥王者之风范 时间:2013-1-8 10:27
没有威望下载不到!
作者:yf_fly 时间:2013-2-15 20:28
以前設計烤爐一直不知道怎麼算,今天看看,可能對我以後設計有所幫助
作者:婉盎清 时间:2013-12-12 21:00
6 d) o# K1 N# A0 M8 E
比如一个空气电加热器,气体的初始温度(20度),要求温度(45度),气体流量0.47 l/min,所需功率能求吗 5 r, D. \" Q: c2 g! @; X. ? Y# H
楼主帮个忙吧
作者:fcd406 时间:2013-12-23 17:17
留名,谢谢, 做个标记
作者:芹菜516 时间:2014-4-29 12:51
如果循环风机的流量是12000立方米/每小时,那计算的时间怎么算?流量就代表温升的速率了吧
作者:andyand 时间:2019-3-31 21:25
有减速机方面的电加热选型方面的经验吗?
作者:刀刀催人老 时间:2019-6-4 18:22
谢谢大神
作者:刀刀催人老 时间:2019-6-6 09:15
谢谢分享
作者:SQDR 时间:2022-4-22 14:42
ywh123 发表于 2007-4-4 15:23 $ X2 Y) e( R5 d4 i0 r# X
请教: . f2 Z! b- J' H
我现在手头有个案子..以前没接触过..是一个高温房..
8 l& r6 h( A8 M- H1 D温度要求:150+-5摄氏度..

) l; Z/ y, ^% ]' K- K' F加热的介质,是什么材料?质量?从多少度加热到150摄氏度?所需要加热时间?
& p7 K1 G* A- s# g, e e$ O0 E) U2 [




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4