标题: 编码器接线问题,如图,请教 [打印本页]

作者: 631666375    时间: 2013-4-27 21:15
标题: 编码器接线问题,如图,请教
   最近做了一个项目,是通过使用三菱变频器的位置功能,来达到定位的目的 ,(PLC-变频器-电机-编码器)因厂方要求,后来换成了圆形的军规航空插头, (, 下载次数: 50) 做好后一段时间没出问题,可是最近反应说变频器常报警 显示EOD 或EOLR 查了下基本是电机尾部编码器反馈出现了问题, 供应商说因编码器发出高频信号,不可采用航空插头的形式,可是想了想,伺服电机什么的都是航空插头这个难道会有区别?麻烦请教下各位大侠了,谢谢。
作者: jxqgp    时间: 2013-4-27 21:39
我们公司做过一台倒角机设备,就使用过旋转编码器和图片上这种接头,用了变频器和PLC编程控制器,好像也没出什么问题啊
作者: 我在飞    时间: 2013-4-28 17:57
我这做设备经常使用航空插头连接编码器的。在使用是要注意编码器线和航空插头做好屏蔽,不然会受外部干扰,航空插头一定要买大品牌质量好的,劣质的航空插头经常出现接触不良的现象。
作者: 631666375    时间: 2013-4-29 20:16
我在飞 发表于 2013-4-28 17:57 & }. z- F1 q. f1 D, B! g
我这做设备经常使用航空插头连接编码器的。在使用是要注意编码器线和航空插头做好屏蔽,不然会受外部干扰, ...
* E, M& v/ Z6 H" G* j" c
谢谢大侠的回复 ,吸取这次教训,下次改进 ,屏蔽要好好做好。
作者: 631666375    时间: 2013-4-29 20:17
jxqgp 发表于 2013-4-27 21:39 - x# @( r8 G/ T) g  u, C
我们公司做过一台倒角机设备,就使用过旋转编码器和图片上这种接头,用了变频器和PLC编程控制器,好像也没出 ...
( n* ]) R" w, b8 N7 o# t. Z
谢谢回复,看来还是我在使用上出现了问题。
作者: 午子仙毫    时间: 2013-4-29 21:20
编码器和变频器同时使用,一定要注意编码器线的位置,远离变频器,屏蔽是一定的,变频器对编码器的干扰很厉害
作者: 631666375    时间: 2013-4-29 21:59
午子仙毫 发表于 2013-4-29 21:20
" H6 }6 t; ~) C- D1 K' l编码器和变频器同时使用,一定要注意编码器线的位置,远离变频器,屏蔽是一定的,变频器对编码器的干扰很厉 ...
+ j. I! h0 h: a! L
谢谢回复,编码器位置在电机尾部,和变频器有一定距离,不过屏蔽做的不是很到位,下次改进。4 r2 S0 d& K, O. b! `0 U) ?  |

作者: alenthj    时间: 2013-6-8 09:53
屏蔽必须可靠接地。 有些编码器是内部接地,那你就不用在接地了
作者: dalezhan    时间: 2013-6-13 12:35
焊接针脚短路?
作者: OP、K    时间: 2013-6-13 12:54
我们设备也遇到过这样的问题、把电线里的屏蔽层接根线出来接地就解决了。我们上周刚解决的、和编码器没关系的