标题: PNP型传感器和三菱PLC可编程控制器,请教 [打印本页]

作者: jxqgp    时间: 2013-4-20 14:31
标题: PNP型传感器和三菱PLC可编程控制器,请教
请问可以用做信号输入吗?我用了一个PNP型传感器接入三菱PLC可编程控制器上,传感器上面的灯亮,但PLC上面的信号不亮,这是什么原因?请高手指教,谢谢!
作者: hdj3708    时间: 2013-4-20 15:10
三菱的PLC是日系PLC,你的传感器选错了,PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
作者: jxqgp    时间: 2013-4-20 15:25
谢谢大侠,我用的PNP型传感器是电机上自带的,现在换了NPN型的
作者: 桂花暗香    时间: 2013-4-20 15:26
现在的PLC输入,大都是双向发光管,光电隔离,要看你怎么接的线,从电位知道电流的流向。而 PNP  NPN记住一点 就是从P到N 才能流过电流,这就是正向。反之不通。只有正向电位才能使串联的PLC输入点接通。
作者: jxqgp    时间: 2013-4-21 13:42
桂花暗香 发表于 2013-4-20 15:26
4 p; p4 I/ W5 W* ?现在的PLC输入,大都是双向发光管,光电隔离,要看你怎么接的线,从电位知道电流的流向。而 PNP  NPN记住一 ...
4 w0 i& h7 g0 j2 p
你说的我不是很清楚,可能是刚接触这个,不怎么懂,我现在三菱PLC输入公共端是0V,输出公共端是24V,电源是用交流220V的电源,PNP型传感器是电机上面自带的,其他都是NPN型传感器,信号接入后,NPN型传感器正常,但PNP型传感器灯会亮,就是PLC上的对应得的灯不亮,有什么最简单的办法就是不换传感器可以让它正常工作?
作者: 桂花暗香    时间: 2013-4-21 21:43
只要 PLC输入接口发光二极管能亮的传感器接法都行。
作者: zlz917426419    时间: 2013-4-22 18:34
来学习1 h5 D) e! }& j) q2 U# W

作者: jxqgp    时间: 2013-4-22 18:41
桂花暗香 发表于 2013-4-21 21:43   o3 h- ?# }4 D6 T1 v6 c
只要 PLC输入接口发光二极管能亮的传感器接法都行。
, j! h2 J. ~' W, @: z( E$ w
谢谢这位大侠!
作者: jxqgp    时间: 2013-4-22 18:45
zlz917426419 发表于 2013-4-22 18:34 # h, a* @% C6 R; J0 k; X
来学习

1 q4 B4 T* V( V4 d0 L还请问这位大侠PNP型传感器该怎么接入三菱PLC可编程控制器,传感器上有三根线,分别是茶色,蓝色,红色,这三根线该怎么接才能让传感器亮的同时,可编程控制器上对应的信号灯也亮
作者: zlz917426419    时间: 2013-4-23 12:12
真是不好意思啊,我目前只是小虾。真的无能为力,学习中
作者: jxqgp    时间: 2013-4-23 17:39
桂花暗香 发表于 2013-4-21 21:43
& U4 M6 G7 f$ m* |4 f只要 PLC输入接口发光二极管能亮的传感器接法都行。
) J! n8 _2 l* f# K3 G3 R
3 a; D. l( N- K' M! e
还请问这位大侠PNP型传感器该怎么接入三菱PLC可编程控制器,传感器上有三根线,分别是茶色,蓝色,红色,这三根线该怎么接才能让传感器亮的同时,可编程控制器上对应的信号灯也亮
作者: 桂花暗香    时间: 2013-4-23 20:05
核心提示:工业控制中PLC与传感器应用非常广泛,本文针对PNP型传感器与三菱FX2N型PLC信号不匹配的问题,提出了解决的方法,经实验证实解决方法可靠、简单、实用。
& a6 C9 p( X. [6 h. v: x# f! q; E2 b' S' m, A! x2 E
  M# U" A- H$ K. s# \3 e4 P
    第42届世界技能大赛机电一体化项目选拔赛比赛设备是FESTO公司的MPS。比赛规定各参赛队自带PLC设备。由于FESTO公司的MPS采用PNP型传感器,与其配套的PLC必须是源型输入的,笔者所在学校教学所用PLC皆为三菱FX2N型的PLC,其输入接口为漏型。那么,如何将PNP型传感器与漏型输入的FX2N型PLC相匹配呢?经过笔者分析总结,一般可以采用以下几种方法解决。
' _, B9 Y- N. }! S7 o   一、加中间继电器转换" P$ L6 L- P( @% w9 ^. `. y
  如图1所示,PNP型传感器控制中间继电器K,当传感器检测到目标发信时,中间继电器线圈得电,其触头闭合,接通PLC的输入端。此种转换方法,对于编程没有任何影响,中间继电器线圈电压类型选择与传感器相匹配即可。缺点是所需信号有多路,则中间继电器数量较多,设计的接口板体积较大,接线较复杂,同时由于PLC自带的24V电源不能驱动多路中间继电器,需另外配备外部电源。
( B- k$ K, K& d# F   二、加下拉电阻, Z: Z3 m5 G. y" `6 N: I
  当PNP型传感器与漏型输入PLC直接相连时,由于传感器内部输出端与0V间的电阻很大,无法提供电耦合器件所需要的驱动电流,因此需要增加“下拉电阻”,如图2所示。增加下拉电阻后应注意,此时的PLC内部输入信号与传感器发信状态相反,即传感器发信时,“下拉电阻”上端为24V,光电耦合器件无电流,内部信号为“0”;未发信时,PLC内部+24V与0V之间,通过光电耦合器件、限流电阻、“下拉电阻”经公共端COM构成电流回路,输入为“1”。此种转换方法,只采用1只“下拉电阻”,成本较低,接线较简单,无需外部电源。
5 v4 C" ]- ]. x4 Q" V0 d* f' b. l' I6 h0 I6 e! G) `/ I1 D) {
百度来的
" N; e8 v/ w$ M, l   下拉电阻的阻值主要决定于PLC输入光电耦合器件的驱动电流、PLC内部输入电路的限流电阻阻值。通常情况下,其值为1.5~2kΩ,计算公式如下:
) H$ t1 m' U/ N9 G; `   R≤(U-1.5)/I-r4 Z+ H; h9 Q) W2 l+ a7 }5 |
  式中:8 P. K+ R: B  k: s1 o" C# q7 T
  R——下拉电阻(kΩ);
4 [1 |; p8 }# ^- B% I& }- j  N   U——输入电源电压(V);  Y. R( O/ X9 r
  I——最小输入驱动电流(mA),取4.5mA;8 H% e+ M! \! M& i* s  Q& z
  r——PLC内部输入限流电阻(kΩ)。
% v+ ]& x( N  F; t4 S   公式中取发光二极管的导通电压降为1.5V。
- k- `5 M; F8 u3 d, w( d   二、悬空PLC公共端COM端直连PNP传感器进行转换. H2 f! ?1 s' P. P
  如图3所示,把外接电源的0V接PLC+24V端,COM端悬空,用外部电源与PLC输入电路形成一个回路,由于PLC内部输入是双向的光电隔离电路,故当传感器有信号时,PLC输入驱动信号从外部电源+24V端、传感器、限流电阻、光电耦合器件、PLC+24V端、外部电源0V端构成电流回路。此种接法,无需外部任何器件,接法简单,经实践后证明工作可靠,具有很强的实用性。需要注意的是,PLC的COM一定要悬空,不能与任何端子相连接。; s( Z, a9 d5 K$ E; T) q
  三、选择具有S/S端子的PLC
3 n4 n5 Q- O6 \" \$ G0 `   现在新型的PLC已经具有混合型输入电路的S/S端子,如三菱的FX3U型PLC。S/S端子与内部电源是非固定相连的,根据需要才与内部电源或外部电源的正极或者负极相连。作为源型输入时,S/S端子接 PLC内部电源的负极;作为漏型输入时,S/S端子接PLC内部电源的正极。这样,可以根据现场的需要来接线,给接线工作带来极大的方便,从而解决两个系列的兼容问题。