标题: 急求热电偶怎么接线
最近在做一个除尘器的灭火和防火系统,在除尘器上装了热电偶一套(含温度变送器)。有以下疑问:
5 H/ j1 V( e& x  `2 G! V1.要求当除尘器中温度过高时(比如200度)时报警,可是温度变送器输出的是电流信号,怎么才能在除尘器温度达到200度时就报警,这个报警电路是怎么样的?
7 v. g& c& @2 J! \- {! k2.温度变送器的输出可以调节吗,就是是否能够调节到当温度达到200度时马上报警?3 v4 [8 M$ D3 O/ }. Q% p2 e

作者: laodongbeiren    时间: 2013-2-5 08:16
热电偶?那还要用补偿导线呢
作者: 林の屋    时间: 2013-2-5 09:39
热电偶本身不会报警哦,应该在数据采集巡检仪上设定,到什么温度时报警!
作者: baikenor    时间: 2013-2-5 10:09
是热电偶还是PT100铂电阻?  4 20mA温度变送吗?  电流输出只要接一个电阻就成电压信号了
作者: robotics30    时间: 2013-2-5 14:48
楼主,
7 U4 X! J: p- v* V" j# \4 {1.你如果采用温度变送器的话,就必须用PLC了,由PLC接受温度变送器输出的电流信号,在PLC内部进行标定处理,温度到达200度的时候,输出报警信号就可以了,非常简单。* q& ~4 E" I8 k1 ~
2.或者,不要采用温度变送器,接温度控制器,在控制器上直接设定200度输出报警信号就可以了,也非常简单。
作者: ipqjj    时间: 2013-2-5 22:34
没有PLC的话可以用数显表,可以设定四个开关输出,下下限,下限,上限,上上限.
作者: chenning    时间: 2013-2-5 23:10
热电偶输出信号非线性接变送器就是线性的了,可以按比例算出你需要信号的输出值,对这个值做报警处理
/ d! C. v1 H7 v# g* Q9 c% p  ]8 ~  H: K  z: u2 R$ [

  K. p+ x" D1 u. p. }, s
作者: liang271887922    时间: 2013-2-6 21:53
chenning 发表于 2013-2-5 23:10
  q; w9 D& g5 N3 Z热电偶输出信号非线性接变送器就是线性的了,可以按比例算出你需要信号的输出值,对这个值做报警处理
0 l: a/ E$ d: B, [0 q' o4 |+ Y
这应该是模拟量控制的范畴了吧,能否详细说一下?谢谢