机械必威体育网址

标题: 厂房补加一个工位,上边的承重工字钢要接上一块,求想法 [打印本页]

作者: M豪    时间: 2013-1-7 23:37
标题: 厂房补加一个工位,上边的承重工字钢要接上一块,求想法
本帖最后由 M豪 于 2013-1-7 23:45 编辑 # i' `  m$ w/ y$ ]* n

6 Z! |$ P% Z0 E1 A4 D0 U注:穿过文字的竖线只表示分割线,不表示工字钢7 a0 d5 i+ w2 p+ v& c6 e5 Q
[attach]271397[/attach]5 y% N' h/ w/ L

0 L6 A; O0 z6 w5 _5 p' l: G图有个问题说明下,左边伸出的那两条线左边还有立柱,原厂房在左侧立柱左边和左侧立柱右边伸出的一米,就是说原厂房是穿过文字的竖线的左边的全部,而右边是要加进来的部分
# c2 [6 p" E% a' w
1 b' U% c; A+ H/ r' A! \* x; C- ^. K: D% q, I" K$ y$ W

作者: chntod    时间: 2013-1-8 00:20
那个吊车原来就有吧?如果有的话就不用考虑是否可以安装吊车,只是在原来的结构上再多了一节,多加的这一节的柱、梁参考原有的规格尺寸应该即可,在纵向上跟原来的外伸梁对接的节点做成刚接的,可以找一些图例参考下合适的方法,另外现在的结构也有柱间支撑吧
作者: M豪    时间: 2013-1-8 08:45
chntod 发表于 2013-1-8 00:20
! d: Y+ f- _$ P( c) O那个吊车原来就有吧?如果有的话就不用考虑是否可以安装吊车,只是在原来的结构上再多了一节,多加的这一节 ...

' d" B( M, `  |) p1 |我刚在网上找了些型材刚接的图片,看着一个不错的是焊接然后腹板焊接加螺栓连接,两个翼板也是,但是强度校核这么不会做,这个有没有什么方法。
& g$ y$ t& P2 M- S8 J5 [2 t" z
作者: 619341834    时间: 2013-1-8 09:27
如果是担心焊接强度,这个没必要。焊接处的刚度要比整体部分要高。如果担心整体横梁的刚度,则重新计算下就可以了.我想,简单的横梁挠度计算,楼主应该能做吧!
作者: M豪    时间: 2013-1-8 11:15
619341834 发表于 2013-1-8 09:27
; @$ U0 O% t4 s( O如果是担心焊接强度,这个没必要。焊接处的刚度要比整体部分要高。如果担心整体横梁的刚度,则重新计算下就 ...
6 x3 j! y9 k! D- u2 @
这个能做,多谢了{:soso_e183:}