机械必威体育网址

标题: 最近困惑一个问题,就是电气主线路 [打印本页]

作者: 马风雷MFL    时间: 2012-9-28 16:04
标题: 最近困惑一个问题,就是电气主线路
        最近困惑一个问题,就是电气主线路,比如线按要求需要5平方的,但是我只有2.5的,我把两根并作一根,不也是5平方了吗,但是一老师傅跟我说这样不行,但是他也说不出个所以来,上网查资料,也每个确切答案。
4 J7 t8 P, @- @' @' B5 K0 E) y% S. @+ R+ Z
在这里向各位请教。解小弟心中疑惑!谢谢。
作者: wangceyuan    时间: 2012-9-28 16:19
我在接我们工厂的线的时候也两根并在一起接过,用了几年好的很,我认为没有关系。
作者: guming1234    时间: 2012-9-28 17:23
一般来说,没有关系。但是多根换同截面的线就是使本来一维修就乱糟糟的电气柜更加乱了。还有一点用多根线接触问题也不太好弄。
作者: 四少爷    时间: 2012-9-28 20:21
如其中的一根断了,会很危险的。
作者: 王红强    时间: 2012-9-28 20:31
还有,电线应该是1      1.5          2.5            6             10            16          25的规格
作者: 馊饼    时间: 2012-10-5 15:29
这个应该效果更好才对
作者: 馊饼    时间: 2012-10-6 16:48
根据集肤效应,只要你电线总截面积不变小,这样多股细线代替一股粗线电流密度变小了,过电流容量变大了,效果更好的。不过你接线要接牢靠,美观可能有点影响
作者: 张保胜    时间: 2012-12-24 16:43
以前看过一篇文章,平常用电流小的还可以。如果大电流是不行的,像工厂车间供电线路。
作者: gaojian2008    时间: 2012-12-24 16:48
学习了!!!!!!!!!!!!!