机械必威体育网址
标题:
2线接近开关驱动24V继电器,求助
[打印本页]
作者:
tianqilq
时间:
2012-8-24 20:32
标题:
2线接近开关驱动24V继电器,求助
小弟有一问题向各位前辈大侠求助:
! F: U h# |, x% _
现小弟用一个2线接近开关(感应距离70mm),串在一个DC24V的中间继电器和时间继电器中(两个并联),工作时电流实测为80ma。
6 e% b* I$ T. ^! J4 _7 y& X/ Z
接线方式:电源正极 接近开关输入 接近开关输出 5408二极管 中间继电器和时间继电器的正极 继电器负极直接接电
4 B8 h2 w+ Y1 F8 \ b! E& c) ~
源负 电源是蓄电池
6 r9 O( t; M5 K
接近开关的输出端接了一个5408二极管,接近开关输出电流200ma(标签上写的)。
+ M: `; Q' \& X( r5 c4 q* w, [4 Q
4 ]8 H5 i! `4 g: b% ]; g
出现的问题: 工作几次之后继电器就无法工作,用万用表测量接近开关的输出端显示有24V电压,但接通继电器电路时电压
1 ^; e" {5 i7 S5 X: D
显示0V。 设备上一共有4个接近开关,现刚开始测试已经有一个出现这个问题。
, K& I: T7 C- _/ _) G
2 b! U( P& D% `1 A* l: M
请问是接近开关的驱动电流太小了吗? 还是电路有问题(继电器没有续流保护),或者是元器件本身的质量问题?
3 b! s) N3 R) ?( C4 n
谢谢!
$ ]8 P3 b! q' J5 K8 V9 B! k
$ Y: c) C) u- [) T, G O
作者:
桂花暗香
时间:
2012-8-24 21:30
可以用接近开关驱动一个小型继电器,在用继电器触点接通继电器和时间继电器。
作者:
cncw252
时间:
2012-8-24 21:33
继电器是电感,断开时有电压冲击,需要保护电路,具体不记得了{:soso_e110:}
作者:
奮闘ing
时间:
2014-1-20 22:06
续流二极管接反了???
作者:
赤发鬼李逵
时间:
2015-6-10 16:07
需要续流二极管