这个是实验机型,仅仅将原有的两个S7-200的CPU改成了SMART PLC,其余的硬件部分没什么大的改动。
SMART PLC暂时不支持与温控模块的通讯协议,所以没有实验与温控模块的通讯,也没有实验与变频器的通讯。
这个系统有11个数字量输入,12个数字量输出。
软件是STEP7-MicroWIN SMART ,比V4.0 STEP 7 MicroWIN SP4 的界面漂亮,界面布置和快捷键用起来倒是差不多。
SMART PLC比S7-200多了一路脉冲输出。如果需要三轴,S7-200就要用两个PLC的通讯来实现,通讯有可能会存在延迟,控制效果如何,还得视具体的应用而定。SMART PLC基本上解决了这个问题。
SMART PLC程序的下载和触摸屏的通讯都是以太网口通讯,通讯和下载程序的速度快多了。
配置脉冲输出时,参数不能超限,否则程序块就会提示错误,脉冲不能输出,脉冲配置向导设置功能比以前更加友好了,但参数超限提示功能有待改善。
暂时就写这么多了,总的来说实验还比较顺利,有一些小毛病希望西门子也能重视一下改进改进。
/ j/ m# U2 O7 @. i1 _
作者: yang_yang 时间: 2012-8-2 17:10
这产品不是20号之后才开售嘛,楼主内部走私啊{:soso_e120:}...
作者: 规划人生 时间: 2012-8-6 14:40
本帖最后由 规划人生 于 2012-8-6 14:46 编辑
6 P8 H2 ^$ `4 jyang_yang 发表于 2012-8-2 17:10 
- n+ [- P$ y# F! p+ Q8 w这产品不是20号之后才开售嘛,楼主内部走私啊...
+ P" f9 O6 P! d
: M% V+ h# S/ q& |2 J我厂是试用厂家之一{:soso_e113:}
: | Q0 U" U+ |) g4 I
作者: 为谁而战 时间: 2013-2-17 18:45
出新东西就要学啊。。
作者: lanming 时间: 2013-2-17 21:04
现在更新太快了,新东西都学不过来了