机械必威体育网址

标题: FANUC系统报警 [打印本页]

作者: 兔年给力    时间: 2012-7-24 15:51
标题: FANUC系统报警
FANUC系统报警   报警号:NO.2003           CONTROL CIRCUIT PROTECTORS TRIPPED OUT OR PUSE BLOWN   ' I# K: _+ z6 m& U! i2 I# t
此报警如何下手?9 L# |% T  c4 }* F( s' l

作者: 伊水茶缘    时间: 2012-7-24 16:19
断电,继电器上的蓝色按钮按一遍,重启,试试看
作者: yunliang5071    时间: 2012-7-25 11:21
看看有没有保险开关的跳闸的
作者: ray1112    时间: 2012-7-25 17:50
puse?fuse?
作者: 天水2    时间: 2012-7-26 21:09
查查继电器或量量保险丝。有一个可能坏了
% p# R" Y1 N* l% S; k" F. f
作者: ray1112    时间: 2012-7-26 21:13
这不是FANUC的报警~~
作者: zszhello    时间: 2012-8-5 21:25
不是系统报警   可能机床保险丝烧坏坏