机械必威体育网址

标题: GSK980TD系统最简单的问题! [打印本页]

作者: 371818100    时间: 2012-4-23 19:16
标题: GSK980TD系统最简单的问题!
gsk980TD系统执行M00时冷却自动关闭,怎样改参数能让其在执行M00时冷却照常。
作者: 风逍遥8    时间: 2012-4-24 18:48
你暂停后  再加一步M08   就行啊
作者: stone_1045    时间: 2012-4-24 21:05
楼上兄弟,你理解错了。他意思是:在执行M00时冷却被关了,他想要开着。如果自己想解决就要多动脑、去思考,给老板做的话,花钱找人搞就行了。
作者: yblnm    时间: 2012-4-24 21:51
晕!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 安浙一区    时间: 2012-4-24 21:53
程序暂停冷却液怎么会停呢    没遇到过
作者: 无名之水无痕    时间: 2012-4-27 11:03
980按理说不会出现这个情况。
作者: jiangssli    时间: 2012-4-27 12:23
这个可以通过修改PLC解决........