PLC A/D模块报警怎么解决
[打印本页]
作者:
tianqilq
时间:
2012-2-5 09:52
标题:
PLC A/D模块报警怎么解决
求教各位大侠:
' v- P5 ^3 F6 z$ o% O4 m. n
小弟有一个三菱FX1N PLC 加了一个A/D模块 安装后模块一直报警, 在带电的状态下,将模块拔下来重新接上报警就自动解除 模块换了两个都一样的现象。
$ p/ ]7 ?! n* a
每个模块在第一次通电使用的时候 都有“冒烟”的现象。 但之后模块只要重新接插上又都正常可以用。 求解?
4 E' o! r4 @8 ^2 G0 M
作者:
留在未来
时间:
2012-2-5 10:23
是否电源弄错了?有的PLC与模块是可设置电源输入的。如DC5V,DC24V或AC100,AC220。
作者:
划地为牢
时间:
2012-2-5 11:20
既然换了好多块都是这个情况,那么就能排除模块质量与PLC质量等都没有关系,检查一下输入电源是否有问题?