机械必威体育网址
标题:
蒸汽疏水阀的安装,求助
[打印本页]
作者:
531304171
时间:
2012-1-15 08:33
标题:
蒸汽疏水阀的安装,求助
各位大侠,最近比较纠结蒸汽疏水阀的安装,蒸汽疏水阀的旁通可以接到回水管里面去吗?还是直排?
8 _8 X- o( C$ W# T
* j" i9 A Y+ j5 \3 s
蒸汽疏水阀后面需要加止回阀吗?
: e6 D4 ?# y. q* @! V
, U/ _& k' |5 J
疏水阀后的管路是不是压力很小,比如疏水阀前面管路两公斤的压力,疏水阀后面是不是接近标准大气压了呢?
) z7 d7 d! C/ U( F( h
作者:
hxhts
时间:
2012-4-9 11:05
看你选择的疏水阀的背压系数了,
作者:
wjb381737687
时间:
2020-4-23 19:05
持续学习中
作者:
qinjun7456
时间:
2020-12-23 15:47
本帖最后由 qinjun7456 于 2020-12-23 15:48 编辑
+ F! Y( }+ }+ E2 P+ d! a Z" T
! Q, _. Y' w9 b' ?* A3 c4 W
疏水阀后面不需要安装止回阀,它是可以有被压的,也就是说,出口可以有压力,压力的大小看疏水阀的型式,不同的阀门被压系数不一样,被压系数一般都能在70%左右,大概数据,也就是说蒸汽压力是0.5mpa,被压0.5*0.7=0.35mpa,旁路左后汇入疏水阀排水管,属于纯净下水,可以回收利用
作者:
qinjun7456
时间:
2020-12-30 08:13
背压,不是被压,写错了