干油润滑系统,控制正常但分配器不能正常工作

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-27 11:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制正常但分配器不能正常工作,分配器是刚更换的新的并且是更换多个都不能正常工作。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2011-11-28 02:23:51 | 只看该作者
请把问题说清楚,比如什么润滑设备,系统压力,润滑点,尽量详细点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-11-29 14:22:51 | 只看该作者
表述不清楚( q9 h3 C; W# j% X( f
首先系统是什么?双线,递进式?
- k; ~: {9 e' b5 }控制正常指的是哪里?仅仅是启停,还是监控泵单元,压力单元,还是分配器出的接近开关?% A* J% Y* R" j- z2 s
从经验判断
' T% c: d& _2 H$ E1 f  B控制应该比较简单,不能完全监控分配器的运行是否正常!
; }) J3 O4 x7 |- G* Z0 m( u* K泵元件能正常工作,分配器是不能正常工作!( f6 S2 X" r( h+ ?  b0 p: m/ c  P
原因要根据现场的具体情况分析:
8 y5 o3 z: n+ K+ c1,检查泵元件是否正常出油,
4 E. I4 Z' D( L/ v) @2,检查主管路是否有堵塞
1 r8 P3 ]4 W" O  e" E1 }# [  e( f8 e7 _3,分配器本身
8 {) i3 C; a% L& z" [% d4,末端管路及末端润滑点是否有问题' Q1 H" C3 v/ \% M5 y
5,整个系统设计是否有误!2 B9 w6 |! m8 {. a
原因多种多样,甚至一个小失误导致整个系统无法正常工作!6 g; E+ J; N( J
具体情况具体分析,一样样排查吧!
, O) H1 Z# K( B{:soso_e100:}