机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 9436|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

步进电机的“静态相电流”就是工作时候的最大电流吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-18 20:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“当步进电机转动时,电机各相绕组的电感将形成一个反向电动势;频率越高,反向电动势越大。在它的作用下,电机随频率(或速度)的增大而相电流减小,从而导致力矩下降。”
那么,一些步进电机厂家所列的“静态相电流”就是实际工作时候的最大电流吗?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2011-11-19 07:13:02 | 只看该作者
wangzhalivecn 网友好!
.
步进电机和所有电机一样,在不通电时,是可以用手转动的,不能自锁!
.
其它用于拖动类场合,电机随便用外力使其旋转若干周角或数转无所谓。
.
但,步进电机一般是用于伺服控制场合,对定位是有要求的,所以在时实控制停机时要求“带电自锁”。
“带电自锁”时是的最低电流就是“静态相电流”。
.
syw  11-11-19   07:13

点评

混合式步进电机不是说因为转子里有永磁部分,所以掉电能够自锁吗?电机参数里定位转矩那项就是吧  发表于 2012-3-6 16:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2011-11-19 16:43:12 | 只看该作者
那么驱动器设计时,驱动电流只要大于这个“静态相电流”就OK;而步进电机转动工作时,相电流会变小。是吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-18 08:31 , Processed in 0.050830 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表