机械必威体育网址

标题: 关于7-200与PC通讯问题(个人总结) [打印本页]

作者: bearboy88    时间: 2011-9-10 14:16
标题: 关于7-200与PC通讯问题(个人总结)
最近到手一个S7-200PLC和TD200,一直想把里面的程序读出来学习一下.于是上网查找这方面的数据线.. A. g8 N' ~: K# J- T  m
1.首先找到的是这个( k" i- t! n3 F6 `- L/ X
[attach]224879[/attach]
8 G6 h+ H: y5 R, u" F) M于是去电子市场买所需的材料.焊接完成后,一插上后怎么都找不到这个PLC.我郁闷啊.1 F& |, X! B+ M! C. |& |- d3 c. r- x
接着找原因.用表测量各脚都正常.通讯口也绝没问题,因为可以和TD200正常通讯.再利用TD200查看PLC的通讯口设置都是默认值.一切正常.于是怀疑这条线的问题.
* F  z) G$ P! U% T& ]2.重新上网查找别的数据线制作方法,找到了下面这个.这是我已经做好的成品.([attach]224881[/attach]& D: q8 u/ ~9 I1 H7 @
所需部品(485转232转换器一个,DB9公插头一个)
! k% G% j, ~2 `! ^: }制作很简单:转换器的TX-(D-/B)接DB9的8脚,TX+(D+/A)接DB9的3脚.(成本RMB20不到,转换器在网上淘的二手,RMB18,DB9 RMB1.5,不用运费,特意找了家同城,自取)1 J3 D+ T  H/ V1 t3 e7 M& `
DB9公插头接PLC,232接PC.9 \3 Q- V5 Q1 G; u. t
试机,OK.相当顺利.
2 l6 Y. a/ ]( S6 N$ U: C; {提示:要养成不在带电状态插拔通讯线的好习惯.特别是自制的通讯线.万一烧了端口就麻烦了.7 F) {% f) I* h7 E% V
总结:自制通讯线,一定要注意选那种容易做但又要稳定的,S7-200通讯线还有一种很简单的:就是用几个电阻做成的.我没敢采用这种,很怕对PLC造成伤害.首先就否定了这种.遇到困难一定不要急,慢慢分析,利用手头的资源找到问题的根源.然后想办法去解决.$ p0 e( d' c1 f) b) E
最后希望同行们都分享一下自己的经验,有交流才会有进步吗" v, e. q: I. p  i6 a8 S5 f

作者: love584231    时间: 2011-9-10 17:16
好东西一起分享,真好
作者: happqiwei    时间: 2011-9-10 17:19
提示:自制的通讯线.万一烧了端口就麻烦了.
, N' V) Q7 s% t. S+ I. ?# w7 E. B
作者: bearboy88    时间: 2011-9-10 17:28
happqiwei 发表于 2011-9-10 17:19 . H7 e! Q+ o$ x# W
提示:自制的通讯线.万一烧了端口就麻烦了.
' j  V4 Q9 c0 G/ f0 E! \
用485转232不会烧的.
" L! n; l- f! J8 h




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4