机械必威体育网址

标题: 台达变频器,求助 [打印本页]

作者: 379116911    时间: 2011-8-14 06:55
标题: 台达变频器,求助
现有一台台达变频器连接凯恩帝数控系统后,输入转速指令运转时变频器频率不受控制,无论转速是多少都升到最高转速。
4 \5 b/ B! S' G3 D# ?: _' k( B请问什么原因啊,希望大家多提建议4 p* B- i' p, A% Y

作者: p2141759210    时间: 2011-8-14 08:25
系统有问题,系统输入变频器的模似电压高,你可以检查一下
作者: 379116911    时间: 2011-8-14 09:47
初始化参数就好了,想问下哪个参数影响这个问题,开始的时候变频器指令频率为0,实际运行频率直接升到最高指令限制
作者: 379116911    时间: 2011-8-14 10:26
379116911 发表于 2011-8-14 09:47 ( O6 o3 H5 H' [. t
初始化参数就好了,想问下哪个参数影响这个问题,开始的时候变频器指令频率为0,实际运行频率直接升到最高指 ...
) ^1 _. u# j+ _8 O4 y
您好,台达变频器(中通达电)VFD-E,11千瓦,00. 02,参数数字9所有参数重置为出厂值,执行该命令,重启后变频器控制就好了,就是想多学点东西特意来问大家
作者: 379116911    时间: 2011-8-14 11:16
379116911 发表于 2011-8-14 10:26
9 {! L7 `# @+ B& T5 H# G. G2 J您好,台达变频器(中通达电)VFD-E,11千瓦,00. 02,参数数字9所有参数重置为出厂值,执行该命令,重启 ...
! S$ I/ ]' d' _6 Q
你好,机床采用凯恩帝数控系统,模拟主轴端口接线有SVC 线0v线,FG线,变频器口线,U,V,W,R,S,T。B1,B2接了个电阻,M11,M22接正反转,AVI,ACM接机床模拟主轴线,FG地线接机床地线,RA,RC接机床过热报警(实际准备未绪信号),还有个DCM接线去哪不太清楚,个人感觉应该是和正反转线构成回路,不知对否,
作者: 379116911    时间: 2011-8-14 11:22
379116911 发表于 2011-8-14 10:26 + ~3 G% {, V5 G. a  i
您好,台达变频器(中通达电)VFD-E,11千瓦,00. 02,参数数字9所有参数重置为出厂值,执行该命令,重启 ...
6 u$ X. ]1 B! G' z! ]( [
您好,初始化以后只改了加减速时间参数,电源频率,但这些参数之前都改过,可以肯定跟它们无关
作者: 379116911    时间: 2011-8-14 18:17
请老鹰同志限时加亮本贴,相信使用变频器的数控车床肯定会遇到这种问题,我换了几个厂子都遇到过类似问题,希望必威APP精装版下载能帮忙解决
作者: 螺旋线    时间: 2011-8-14 20:26
下了本E系列的手册,果然和B系列,V系列不一样。可能是针对经济型机床床行业故意这么设定的吧。
( z6 t6 s' R& r变频器,来了,首先就是初始化,然后在设参数。也遇到过用着用着出希奇毛病的,谁找原因啊,直接从新来一遍还快些。. ]  v) q( I; ?8 E
有些问题是变频器本身的问题,没法预料和避免,WINXP还有崩溃的时候呢。
3 V& B5 O" _' F3 ]. K5 ]  K3 I很多变频器的面板有存储功能,设好参数,没问题,直接存下,有问题,先重下遍参数再看。
作者: 379116911    时间: 2011-8-14 20:53
螺旋线 发表于 2011-8-14 20:26
5 W+ [; Q0 Y2 [+ ]下了本E系列的手册,果然和B系列,V系列不一样。可能是针对经济型机床床行业故意这么设定的吧。7 v! e% E* U  a
变频器,来 ...
; O) J7 g2 F6 e; ^/ i" m
说的也是,说的不好听我这叫钻牛尖,能解决了问题就可以了,现在在用凯恩帝系统感觉这说明书太不详细了,下了点发那科,西门子的,感觉人家的说明书可详细了,不知大侠有没接触进口数控系统的车床,本人就是见的少,没的东西研究,现在虽说管着几台车床都是经济型的,批量加工活,感觉没什么技术
作者: 379116911    时间: 2011-8-16 07:13
379116911 发表于 2011-8-14 20:53 / S  |' h, }/ j( t5 e
说的也是,说的不好听我这叫钻牛尖,能解决了问题就可以了,现在在用凯恩帝系统感觉这说明书太不详细了, ...

5 j  R  J) c1 c' F+ w$ m( I大侠说的是啊,看了书不修两下车床感觉是云里来雾里去,三天以后又忘了
作者: 379116911    时间: 2011-8-19 21:51
各位大侠,又有问题了,变频器又出现PLOR(错误信息),查了手册是PLC程序溢出或程序错误,开关机即可,可开关机了还是照样有错误,但有一点车床无报警,主轴也正常运行  但心里总有个疙瘩,怕出问题
作者: 为伱而来    时间: 2012-3-12 19:01
问台达变频器显示OU代表什么意思,需要把减速时间调大吗?