机械必威体育网址

标题: 气路电磁阀线圈的问题,请教 [打印本页]

作者: lybulesky    时间: 2011-7-9 09:38
标题: 气路电磁阀线圈的问题,请教
在调试设备时,本来应该用24V的亚德客电磁阀,却装成了220V的。从仓库找来了一个24V的线圈装上后不知为何不起作用,有知道原因的网友帮我解决一下,谢谢!
作者: xintianyou1314    时间: 2011-7-9 11:45
换新的吧,大街上基本都能买到
作者: 铁未销    时间: 2011-7-9 23:58
整个换掉吧,线圈不一样,导致结构可能也不吻合的
作者: LIAOYAO    时间: 2011-7-10 09:31
电压问题就直接用电表检测,从电源供应器输出端测起,再测到线圈接入端;
. T2 ~6 ]* E* W再就检测线圈是否正常。线圈电源是否接通。
: {2 l: }6 V) g* i" m* U( g
. D8 j/ i1 m' Y! P0 u# Q# Z这些基本动作,敢问楼主做了吗?
作者: bearboy88    时间: 2011-7-10 10:24
24V线圈装到220V电磁阀不动很正常。兄弟,你也算一N人啊。% `1 a2 M* u. ]) K" Y
24V线圈动作了,提供的引力吸不动阀芯的。这就是为什么不动的原因。
5 Q* e" Y5 H* ^  j如果你这么做也可以的话。那为什么还要做出这两种规格呢??
作者: 我在飞    时间: 2011-7-10 11:44
交流气动电磁阀的电磁铁的磁芯有两种,1,本整型,即电磁铁为直流线圈自带整流块。2交流线圈,磁芯带短路环。4 u3 ]$ [6 s$ C+ G1 K
5 S2 a6 D0 g: i* T* K( j
如果是本整型的,可以与直流电磁铁线圈互换,但是是纯交流线圈的不能用直流电磁铁线圈替代。
作者: lybulesky    时间: 2011-7-11 10:06
谢谢各位大侠的指点!




欢迎光临 机械必威体育网址 (//www.szfco.com/) Powered by Discuz! X3.4