标题: 380伏电机3千瓦,能否改成220为电源的电机。 [打印本页]

作者: dlm1584753    时间: 2011-6-12 12:42
标题: 380伏电机3千瓦,能否改成220为电源的电机。
本帖最后由 dlm1584753 于 2011-6-12 12:42 编辑

我有380伏3千瓦4级电机,闲置没用。怎样能改成220伏电源的电机。如果加电容,加多大的电容?怎样接线,请高手帮忙。
作者: stzwd    时间: 2011-6-12 16:02
不需要加电容,3KW 及其 以下的电机,可以把380的星接换成220矩接!
我不是高手,楼主找本电机设计手册,改制篇就可以找到!
作者: dlm1584753    时间: 2011-6-12 17:35
回复 stzwd 的帖子

谢谢你的帮忙,能否给个草图啊?
作者: 零度开始    时间: 2011-6-12 17:40
给个图吧,我也好想看看。
作者: 我在飞    时间: 2011-6-13 12:44
本帖最后由 我在飞 于 2011-6-13 12:45 编辑

2楼的意思是楼主可以将电机原星形接法改为角形接法,电机可以在3相220伏的电源下工作,但不能工作在单相220伏。




(, 下载次数: 45)

作者: jh20081223    时间: 2011-6-13 14:31
学习了
作者: stzwd    时间: 2011-6-13 16:45
回复 我在飞 的帖子

版主说的没错,我是这个意思,至于他们要我上图,不是我不上,是我觉得这么简单的自己去找图不是更有印象些,如果是要换成单相220V的话,那的确是要串个电容了!


作者: 零度开始    时间: 2011-6-13 19:13
我觉得楼主的意思是单相220V的。要不觉得奇怪啊。
作者: dlm1584753    时间: 2011-6-13 20:19
这回是很明白了。谢谢大家。