机械必威体育网址

标题: 气动角座阀冲水完成后,关阀震动大,如何减少震动---请教 [打印本页]

作者: arikageng    时间: 2011-5-25 15:57
标题: 气动角座阀冲水完成后,关阀震动大,如何减少震动---请教
我们公司用的气动角座阀是走水路的,阀的开启压力为4~10KG,进水压力在4kg左右。当角座阀打开时对管路进行冲水,冲水时间到了之后。阀门关闭,震动大,如何解决。我把进水压力调小后,阀关闭时震动小。进水压力调小后达不到机器设定要求,累。
. U' `7 N* l- ?' Q! `( U, D
作者: david1973    时间: 2011-5-25 17:34
气管上加节流阀,减小关闭速度。
作者: arikageng    时间: 2011-5-27 14:23
谢谢。加上节流阀,震动小多了。
作者: chidiandong    时间: 2011-6-9 20:55
原来是这问题,现在好了,皆大欢喜。
作者: 蛰蜂谠羽    时间: 2011-11-20 21:19
谁能提供剖视图?并详细说明工作原理
作者: sblely    时间: 2012-4-11 16:49
把角座阀检查一下密封状态,看看是否有杂物
作者: 回味唐朝    时间: 2014-8-7 16:54
震动声音大,对管子也会产生不良影响,应该是水锤,可以反装
作者: hzdfyy    时间: 2014-8-8 09:10
这个问题可以用加一个蓄能器来解决。有关蓄能器的资料我没用电子版的。你有没用加入必威体育网址的微信群?没有的话请加一下,我在社友闲聊区发几张相关的资料给你参考一下。
作者: ouyanghai    时间: 2014-9-25 22:08
水路增加储能器类似的容器,控制压力不要太大,我们公司白水管道振动大,阀门开关都把阀门螺丝定位器螺丝连接件振松振掉,要求工务增加后就改善了。
作者: MINTNValve    时间: 2019-8-18 13:59
反装,角座做成防水锤的  我们就是做角阀的厂家 可以联系我们