机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5875|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

关于PLC控制三位四通电磁换向阀---求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-5-24 16:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PLC控制三位四通电磁换向阀时,应该采用继电器输出的还是晶体管输出的呢?一个三位四通电磁换向阀的功率为26W,电压为24V,电流也就是1A多点。晶体管的最大输出电流为0.75A,是不是意味着晶体管不能直接驱动三位四通阀呢?因为在汽车上使用,电压只有24V。也就是只能选用晶体管输出的,我该咋怎么考虑这个问题呢?谢谢各位大侠!

3 u" L. s$ S9 b% y+ b
, N8 H2 d& i7 v: ~
( H( a6 w: ]6 N" }6 u+ H' R
) x# f& e3 t! D8 N* z0 v& H
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2011-5-25 18:05:43 | 只看该作者
本帖最后由 驽马 于 2011-5-25 18:10 编辑 2 F1 Q: T- q& h6 h! E) D7 g0 _
1 Q. s; _" v0 t+ {# V  n& [( d4 }) d
plc有继电器输出和晶体管输出两种的,继电器也有24v,如果是晶体管输出的话,再增加一个继电器,plc控制继电器,继电器控制电磁阀$ h4 g$ ?; B* i! t
继电器的驱动功率大,但是寿命短# |7 N- E, [. m  W+ |) r, f( X
如果是plc选晶体管的,再增加一个继电器控制的话,以后需要更换也只要更换那个增加的继电器,plc的寿命就长了
5 ]% c) J9 ^+ ]8 g4 G& k
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-5-25 18:30:35 | 只看该作者
24V没问题啊,可以选择触点足够容量的直流继电器(线圈电压24V)就行,这样对plc比较好,比如如果继电器线圈烧毁时不至于把plc的IO损坏,注意两点,一、电磁阀线圈回路设置熔断器;二、电磁阀线圈两端并联一个二极管来消除线圈失电时的反生电动势,防止损坏电器设备。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-5-25 22:12:53 | 只看该作者
学习了呀。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-5-31 14:05:52 | 只看该作者
学习了呀。。。。。。。。。。
3 ~/ q; O# \$ u$ s2 j" u
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-5-21 13:14:04 | 只看该作者
矩形PLC的晶体管输出,一个点的电流在1A左右。
6 a3 `. E0 g9 t. G. b
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-3-25 17:15:15 | 只看该作者
学习学习
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2018-5-25 11:01:22 | 只看该作者

9 f* q- x8 S; A! J3 Q顶一下,为了积分