机械必威体育网址

标题: 调试过程中发现31项换向阀前后压差竟然有2mpa! [打印本页]

作者: lp0315    时间: 2011-4-21 09:06
标题: 调试过程中发现31项换向阀前后压差竟然有2mpa!
请高手帮忙查看该液压原理图有无问题,为何调试过程中发现31项换向阀前后压差竟然有2mpa,在线等,急求助。
作者: lipeng840516    时间: 2011-4-21 11:01
我认为换向器前回油箱无节流,换向后通过那个流量校准接口(我觉得像节流),所以产生压差 应给没什么问题,个人意见 不知道对不对
作者: 贝贝    时间: 2011-4-21 15:32
能把问题再详细说说吗?诸如通过的流量范围,这个阀切换的条件等等
作者: lp0315    时间: 2011-4-22 08:41
把流量计关死,阀直接联通了,但是还是发现有压差,怎么回事啊 ,是原理有问题吗
作者: qizhongji    时间: 2011-4-23 10:06
换向阀本身就有压降如果本身选的流量小
- h% J# ~; T! m9 {6 i那压降会更大
作者: lp274319952    时间: 2011-4-23 19:27
理论上和实际是不一样的,。。。
作者: 贝贝    时间: 2011-4-24 21:03
阀的规格和通过的流量你查一下