标题: 比例控制,如何快速调节实际值与设置值一致? [打印本页]

作者: zhao1980    时间: 2010-11-26 19:59
标题: 比例控制,如何快速调节实际值与设置值一致?
我公司液压机压力控制由原来的手动调压改成自动比例调压,plc程序调试出现一点问题,就是程序设置为5MPA ,实际为5.5,程序设置为10MPA ,实际为9,程序设置为25MPA ,实际为20,压力是5-25MPA 可以调节的,我特向大家请教了!有什么好的编程方法可以快速调节实际值与设置值一致?我将不胜感激!
作者: zhao1980    时间: 2010-11-26 20:27
上面问题补充一下:比例调节阀是ATOS的,PLC是欧姆龙CJ1G-
作者: 紫剑狂风    时间: 2010-11-26 22:21
你应该先对阀的压力与设定值进行标定,看你现在的数据,感觉你这阀的线性度不是特别好!
作者: 断刀    时间: 2010-11-27 17:57
有大,有小,没有一个常数可以当系数用.阀有问题吧.
作者: zhao1980    时间: 2010-11-27 20:36
是ATOS的电磁比例阀,阀体与比例放大板成套供应的
3 A1 C, ]4 {+ K: m* H$ K; v
作者: 紫剑狂风    时间: 2010-11-29 13:31
首先 你要连上PLC检查下设置的数值数字是否正确,再量下比例阀控制板那个接入信号是否是与你的PLC设置成比例的,确定好这个后,把油缸打到头,再次检查压力值与设定值是否成线性比例关系!
作者: accl    时间: 2010-11-29 20:22
开环模式下,无法保证实际值与设定值的自动跟随;0 e- m# x; f  a1 A7 U8 S' s& k  n
如果能够实现实际压力反馈的闭环调节,则可以用PI调节原理来实现所需功能。
作者: zhao1980    时间: 2010-12-1 18:01
哦,谢谢大家,在试试看' K' ^/ c# w, b, D8 n" `' w* J